Hallo zusammen,
nehmen wir folgendes Szenario an:
HAK 63A -> Hauptverteilung 63A SLS vor dem Zähler -> Hauptverteilung 40A SLS -> 5x10mm2 NYY -> Unterverteilung Garage
der SLS mit 40A ist doch eigentlich nicht selektiv mit dem 63A SLS, oder habe ich das falsch verstanden? 40×1,6 = 64A oder gelten die 1,6 nur für Neozed?
Ich habe zudem nicht verstanden, wieso überhaupt ein zweiter SLS eingebaut wurde, es hätten doch auch Neozed gereicht? Oder macht man das Heutzutage so, dass selbst für Leitungsschutz nach dem ersten SLS / Zähler ein SLS verwendet wird?
Viele Grüße