Hallo erstmal an alle
Im Rahmen eineer Studienarbeit soll ich fast die komplette Elektroinstallation für eine Werkhalle (42m mal 32m mal 9m) planen.
Die Beleuchtungsanlage für die Halle habe ich folgendermaßen geplant:
6 Stränge mit jeweils 7 Lampen a 420 Watt
3 Stränge werden jeweils mit einem Stromstoßschalter 4 mal 16 A geschlatet. 1 Strang liegt somit an nur einer Phase. Da es 6 Stränge gibt, ist die Belastung symmetrisch.
Ich nehme H05VV 3x2,5 mm² als Zuleitung und schleife in jeder Lampe durch zur nächsten.
Mein Problem ist folgendesie Elektroverteilung ist ca 13 m von der Hallendecke entfernt und von der besagten Stelle sind es nochmal ca 14m bis zur Wand, also 27m von der ersten Lampe bis zum Verteiler
Wenn ich jetzt den Spannungsfall berechne (Formel: delta U = 2*I*l/56) komme ich schon bei der dritten Lampe auf einen Spannungsfall über 4%. und bei der letzten auf fast 5 %
Nun weiss ich nicht, ob ich bei diesen Lampen wirklich den Spannungsfall einhalten muss. Ich habe in der Verteilung eine Spannung von 235 Volt berechnet. Wenn an der letzten Lampe 5 % davon fehlen, liegen noch 218 Volt an, das dürfte doch eigentlich für den Betrieb reichen.
Oder muss ich jetzt mein gesamtes Beleuchtungskonzept überdenken?
Im Rahmen eineer Studienarbeit soll ich fast die komplette Elektroinstallation für eine Werkhalle (42m mal 32m mal 9m) planen.
Die Beleuchtungsanlage für die Halle habe ich folgendermaßen geplant:
6 Stränge mit jeweils 7 Lampen a 420 Watt
3 Stränge werden jeweils mit einem Stromstoßschalter 4 mal 16 A geschlatet. 1 Strang liegt somit an nur einer Phase. Da es 6 Stränge gibt, ist die Belastung symmetrisch.
Ich nehme H05VV 3x2,5 mm² als Zuleitung und schleife in jeder Lampe durch zur nächsten.
Mein Problem ist folgendesie Elektroverteilung ist ca 13 m von der Hallendecke entfernt und von der besagten Stelle sind es nochmal ca 14m bis zur Wand, also 27m von der ersten Lampe bis zum Verteiler
Wenn ich jetzt den Spannungsfall berechne (Formel: delta U = 2*I*l/56) komme ich schon bei der dritten Lampe auf einen Spannungsfall über 4%. und bei der letzten auf fast 5 %
Nun weiss ich nicht, ob ich bei diesen Lampen wirklich den Spannungsfall einhalten muss. Ich habe in der Verteilung eine Spannung von 235 Volt berechnet. Wenn an der letzten Lampe 5 % davon fehlen, liegen noch 218 Volt an, das dürfte doch eigentlich für den Betrieb reichen.
Oder muss ich jetzt mein gesamtes Beleuchtungskonzept überdenken?