eine Spannung von 172,5 V liegt Außerhalb jeder Norm in Bezug auf die Netzspannung. Deshalb ist da jede Diskussion über die 25 % Spannungsfall völlig überflüssig!
Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion erfordert derzeit den Zugriff auf die Seite über den integrierten Safari-Browser.
Wieso die mal 5 ?Tja leider nicht, denn es sind für einen B10A Automaten 75A zu messen damit das in Ordnung ist.
10 x 5 x 150% =75A
ähm wieso 10x5 = 50A und das ist ausreichend so wird es überall gelernt. Dazu kommt ja vom reellen Wert 2/3 da Wert 70A raus. Das ist OkWieso die mal 5 ?
Da kommen nicht 50% dazu!B10 ergibt einen Kurzschlussstrom von 5 *10 A = 50 A ( Grenzwert für den magnetischen Schnellauswerter Typ B ist 3 bis 5 fach) . Dazu kommen noch 50 % des Nennstromes macht 50 A +25 A = 75 A !
So wurde es gelernt und so wird es gelernt@ RTK dann schau mal in die entsprechenden Normen, im Bezug auf den Sicherheitszuschlag.
Und ja 50 durch 0,67 (2/3) sind 75 reale A diese 2/3 wurden aber schon in die 70 eingerechnet.@ RTK dann schau mal in die entsprechenden Normen, im Bezug auf den Sicherheitszuschlag.
.So wurde es gelernt und so wird es gelernt