Spannungsfall von 25 %

Diskutiere Spannungsfall von 25 % im Forum Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Welche Folgen hat ein Spannungsfall von 25% auf einer Steckdose? (Es werden trotzdem alle Abschaltbedingungen eingehalten!) Abgesehen von...
eine Spannung von 172,5 V liegt Außerhalb jeder Norm in Bezug auf die Netzspannung. Deshalb ist da jede Diskussion über die 25 % Spannungsfall völlig überflüssig!
 
B10 ergibt einen Kurzschlussstrom von 5 *10 A = 50 A ( Grenzwert für den magnetischen Schnellauswerter Typ B ist 3 bis 5 fach) . Dazu kommen noch 50 % des Nennstromes macht 50 A +25 A = 75 A !
 
B10 ergibt einen Kurzschlussstrom von 5 *10 A = 50 A ( Grenzwert für den magnetischen Schnellauswerter Typ B ist 3 bis 5 fach) . Dazu kommen noch 50 % des Nennstromes macht 50 A +25 A = 75 A !
Da kommen nicht 50% dazu!
 
Zu Deiner Information kalibriertes Messgerät + 30 % und nicht kalibriertes Messgerät + 50 % Das sind die aktuellen Normen . Somit ist dein Meister und auch die Berufsschule nicht auf dem aktuellem Stand der Normen!
Die Grenzen von 5 oder 10 oder 15 fachem Nennstrom sind nicht mehr gültig !
 
Das mit den 50% ist falsch muss ich zurücknehmen. Das ist nämlich die 2/3 Regel die ich oben auch erwähnt habe.

Schönen Abend an alle
 
Thema: Spannungsfall von 25 %
Zurück
Oben