Vom Hauptschaltschrank aus geht eine Leitung (8m) zum anderen Schaltschrank. Von dort aus nochmals 4m zu den Pumpen. Daher sollte es nicht kommen.
Im Hauptschaltschrank ist ein FU mit Netzfilter, Leckstrom 2,2mA. Im zweiten Schrank sind zwei Servoantriebe, jeweils ca. 30mA Leckstrom.
An der Leitung vom Haupt- zum Nebenschrank messe ich 48mA Leckstrom.
In der Hauptzuleitung 230mA, bis ich die Pumpen einschalte, dann gehts auf 1A hoch.
Es sind ganz blöde Heizungspumpen, wie man sie in Einfamilienhäusern verbaut. Davor ist nur ein Schütz. Das Ding an sich hat halt nen Regler drin.