Ich lese aber immer noch "zeitlich nach 20-30" min. begrenzen.
Reset Manuell, also zur Uhr gehen u. neu "aufziehen"!
Reset Manuell, also zur Uhr gehen u. neu "aufziehen"!
Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion erfordert derzeit den Zugriff auf die Seite über den integrierten Safari-Browser.
bigdie schrieb:Ich frag mich, warum man immer alles so zerreden muss?
Er will die Pumpe nach 20min Betrieb Stromlos machen, und er will das Ganze in der Verteilung machen.
Ergo braucht er ein Stromrelais, welches merkt, wenn die Pumpe läuft, und ein Zeitrelais, welches nach 20 min abschaltet und sich selbst hält.
Und das Alles steht schon auf der 1. Seite.
Tja dann wird es wohl doch nichts mit der angedachten Lösung, da ja automatisiert werden soll ;-)bigdie schrieb:...
Mit Sicherung ausschalten setzt man zurück.
bigdie schrieb:Wo steht was von Automatisierung?
z.B. hier...iwan schrieb:...
Bei der mechanischen Uhr müsste ich jedes mall in den Keller, soll ja Automatisiert werden.
...
Ich hab zwar im Plan den pumpeninternen Druckschalter weggelassen, aber ansonsten macht die Schaltung genau das.
mein Reden
Da das Ganze normalerweise nicht passiert, hab ich eine extra Rückstellmöglichkeit weggelassen, kurz Stromlos schalten reicht aus.leerbua schrieb:...
bigdie hat dir einen brauchbaren Vorschlag gepostet.
...
Das ganze macht ebenso der interne Druckschalter.
Jasehe ich das richtig, dass Ausgang 18 am K2 als Selbsthaltung für Zeitrelais gedacht ist?
genau. dazu bräuchte es aber nur 1/10s. Ich würde die Rückfallverzögerung aber größer einstellen.schalten K1 und K2 gleichzeitig? Wenn ja, dann ist das Zeitrelais kurzzeitig stromlos (endlosschleife?), kann dies mit der Rückfallverzögerung des Stromrelais vermieden werden?
Quintessenz aus beiden Antwortpostings ist daß ich meine bisher positive Rückmeldung widerrufe. Bin leider von der falschen Annahme einer Anzugsverzögerung bei K2 ausgegangen.bigdie schrieb:...
genau. dazu bräuchte es aber nur 1/10s. Ich würde die Rückfallverzögerung aber größer einstellen.schalten K1 und K2 gleichzeitig? Wenn ja, dann ist das Zeitrelais kurzzeitig stromlos (endlosschleife?), kann dies mit der Rückfallverzögerung des Stromrelais vermieden werden?
Ein kleineres Leck im Schlauch führt garantiert dazu, das die Pumpe z.B 5s läuft, 5s Pause. Ohne Rückfallverzögerung würde das Zeitrelais so nie schalten. Wenn du aber z.B.20s Rückfallverzögerung einstellst, hast du dieses Problem abgedeckt.
Beim Anlegen der Steuerspannung wechselt der Arbeitskontakt nach 15-18.
Mit Unterbrechung der Steuerspannung beginnt der Zeitablauf, an dessen Ende der Arbeitskontakt in die Ruhelage zurückkehrt. Nachschaltbar während des Zeitablaufs.
weiter oben verstehe ich genau das Gegenteil.bigdie schrieb:K2 ist ein anzugsverzögertes Relais.
Also muss K1 20min anziehen, ehe K2 anzieht.
...
Das bedeutet doch daß K2 unverzögert anzieht, somit nicht anzugverzögert sein kann.bigdie schrieb:...
genau. dazu bräuchte es aber nur 1/10s. Ich würde die Rückfallverzögerung aber größer einstellen.schalten K1 und K2 gleichzeitig? Wenn ja, dann ist das Zeitrelais kurzzeitig stromlos (endlosschleife?), kann dies mit der Rückfallverzögerung des Stromrelais vermieden werden?
Ein kleineres Leck im Schlauch führt garantiert dazu, das die Pumpe z.B 5s läuft, 5s Pause. Ohne Rückfallverzögerung würde das Zeitrelais so nie schalten. Wenn du aber z.B.20s Rückfallverzögerung einstellst, hast du dieses Problem abgedeckt.