Guten Tag,
ich habe eine Frage bzgl. eines ständig auslösenden FI-Schalters.
Hintergrund-Info: Ich lebe in Paraguay, Strom ist monophase 220 Volt / 50 Hz
Diese Woche löste der FI-Schalter ( 40 AM – 0,03 ) aus und ließ sich nicht mehr einschalten.
An der Installation wurde nichts verändert oder erneuert, keine neuen Geräte. Ich habe jeden Stromkreis überprüft, jeder Stromkreis löst den FI aus.
Dann den Sicherungskasten komplett geöffnet.
Anordnung: Hauptsicherung 50 AM – FI 40 AM/ 0,03 – restliche Sicherungen
FI-Schalter ist 2-polig, monophase. Am Eingang neutral des FI war die Isolierung des Kabel (10 mm²) verschmort.
Messung des Strom ergab eine Überspannung von 248 Volt. Nachdem von der Stromversorgung jemand da war, haben sie im Transformator die Leistung herunter reguliert ( habe jetzt konstant 220 Volt – für wie lange ? ). Für die Überspannung gab es keinerlei Information ( wobei unsere Stromversorgung im Lande das Prädikat „grottenschlecht“ hat ).
Ich habe danach einen neuen FI eingebaut – Resultat wie vor, löst permanent aus. Endlösung: FI ausgebaut – ist jedoch unbefriedigend.
Preisfrage an die Fachleute: Woran kann es liegen?
Im voraus schon, meinen Dank für alle hilfreichen Vorschläge.
Evaristo
ich habe eine Frage bzgl. eines ständig auslösenden FI-Schalters.
Hintergrund-Info: Ich lebe in Paraguay, Strom ist monophase 220 Volt / 50 Hz
Diese Woche löste der FI-Schalter ( 40 AM – 0,03 ) aus und ließ sich nicht mehr einschalten.
An der Installation wurde nichts verändert oder erneuert, keine neuen Geräte. Ich habe jeden Stromkreis überprüft, jeder Stromkreis löst den FI aus.
Dann den Sicherungskasten komplett geöffnet.
Anordnung: Hauptsicherung 50 AM – FI 40 AM/ 0,03 – restliche Sicherungen
FI-Schalter ist 2-polig, monophase. Am Eingang neutral des FI war die Isolierung des Kabel (10 mm²) verschmort.
Messung des Strom ergab eine Überspannung von 248 Volt. Nachdem von der Stromversorgung jemand da war, haben sie im Transformator die Leistung herunter reguliert ( habe jetzt konstant 220 Volt – für wie lange ? ). Für die Überspannung gab es keinerlei Information ( wobei unsere Stromversorgung im Lande das Prädikat „grottenschlecht“ hat ).
Ich habe danach einen neuen FI eingebaut – Resultat wie vor, löst permanent aus. Endlösung: FI ausgebaut – ist jedoch unbefriedigend.
Preisfrage an die Fachleute: Woran kann es liegen?
Im voraus schon, meinen Dank für alle hilfreichen Vorschläge.
Evaristo