Nope gibt mittlerweile Versorger die dir ein TN-C-S Netz ins Haus legen heißt 5 AdrigIm Hausanschlusskasten kommen immer nur 4 Adern an
Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion erfordert derzeit den Zugriff auf die Seite über den integrierten Safari-Browser.
Nope gibt mittlerweile Versorger die dir ein TN-C-S Netz ins Haus legen heißt 5 AdrigIm Hausanschlusskasten kommen immer nur 4 Adern an
Das möchte ich im öffentlichen Netz mal sehen. Wie wird denn sichergestellt, dass es nicht irgendwo (im Haus oder außerhalb) einen unbemerkten PE-N-Schluss gibt?Nope gibt mittlerweile Versorger die dir ein TN-C-S Netz ins Haus legen heißt 5 Adrig
Das möchte ich im öffentlichen Netz mal sehen. Wie wird denn sichergestellt, dass es nicht irgendwo (im Haus oder außerhalb) einen unbemerkten PE-N-Schluss gibt?
Denn schon ist dein schönes TNS dahin und es nur noch ein TNCS mit unkontrollierbaren Strömen über den PE.
Da wüsste ich gern, wie das Problem meiner Frage #10 gelöst ist.Es gibt bereits Neuanlagen als reines TN-S-Netz .
Im TN... gibts ja immer noch Ausnahmen von der FI-Pflicht. Wenn es dann im E-Herd einen PE-N-Schluss gibt und du einen besonders guten Erder hast, schicken dir die Nachbarn ihren Neutralleiterstrom über deinen Erder und über deinen E-Herd. DANKE.Ja, Werner das geht wohl nur im Neubaugebiet ohne alte Anlagen ab Trafo ...
Sonst müssten alle alten Anlagen umrüsten ...
Wo willst du den überwachen? In jedem Haus?Da wird der Strom auf dem PE überwacht und eine Meldung ausgegeben.
Ja, aber keine "fremden" Ströme über z.B. eine Fehlerstelle in meinem E-Herd.Werner was hat der FI mit dem TN-S-Netz zu tun?
Wenn kein FI da ist, wird ein PE-N-Schluss nicht abgeschaltet.
Und noch etwas das Betriebsströme über deinen Anlagenerder im TN-C-Netz fließen ist völlig normal !
Deshalb wird der Strom im PE überwacht und ....
Wie willst du eine PE auf Erdschluss überwachen?Die Technik dazu gibt es schon . (Erdschlußüberwachung )
Der Vorteil des TN-S-Netzes ist es ja gerade das der PE frei von Betriebsströmen ist .
Erstens wird der Strom im PE in der Hauptverteilung ( Im Traforaum) gemessen
und wenn da der N einen Schluss zum PE hat liegt da ein Erdschluss des N vor .
Die Schleife N zu PE ist ohne Fehler relativ hochohmig da es ja nur am Sternpunkt eine Verbindung von N und PE gibt .
Du meinst, relativ niederohmig.
Nur bei einem Erdschluss zwischen N und PE ändert sich der Widerstand zwischen N und PE und gleichzeitig steigt auch der Strom im PE an .
Der Widerstand dürfte sich nur unmerklich ändern, wenn in einem Endgerät ein Schluss ist.
Denn dann fließt ein Teil des Stromes auch über den PE und nicht über den N zurück zum Trafo. Deshalb wird da auch der Strom im PE überwacht .
Der PE ist zig mal geerdet; da wird sich der PE-Strom am Trafo nur unmerklich ändern.
Nehmen wir mal als Beispiel das IT -System ...
... steht hier nicht zur Diskussion.