hallo Leute,
Ich habe mein Haus renoviert und überall neue Leitungen gezogen und dabei auch viele neue Steckdosen verlegt.
Ich habe jedoch noch ein alten Verteiler mit Schraubsicherungen. Eigentlich wollten wir den nach Abschluss der Renovierung durch einen Elektriker ersetzen lassen gegen ein neuen Zählerkasten.
Da dieser aber eine Gesundheitliche Pause von 1 Jahr einlegen musste war sein altes Angebot verfallen und sein neues doppelt so teuer. Da wir erst Gas und Strom Abschläge bekommen haben geht das zur Zeit nicht. Mein Kredit kann ich auch nicht mehr erhöhen.
Ich habe neue NYM durch die alten Teerrohre gezogen und diese mit ausreichend Reserve für den neuen Schrank an den Schraubsicherungen wieder angeschlossen.
Ich weiß eigentlich müssten alle Steckdosen einen RCD haben aber solange der alte Zähler da ist ist kein Platz für einen externen kleinen Verteiler.
Die Leitung zum Bad kommt erst zu einer Abzweigdose außerhalb des Bades und geht dann zum Schalter der ebenfalls außerhalb liegt. Dort habe ich eine tiefe 3 Fach Dose angebracht.
nun zu meiner Frage es gibt ja diese RCDs für Unterputzdosen. Kann man die zum Schutz des Badezimmers verwenden oder taugen die nichts?
Und ja ich weiß dass die Installation nicht der Norm entspricht. Deshalb will ich zumindest das Bad etwas besser schützen bis ich in 2-3 Jahren das Geld für einen neuen Zählerkasten habe ggf. dann auch mit Photovoltaik. Deshalb bitte keine besserwisserischen Kommentare dass es nicht der Norm entspricht dem wird abgeholfen sobald es finanziell geht zurzeit geht es eben nicht.
Ich habe mein Haus renoviert und überall neue Leitungen gezogen und dabei auch viele neue Steckdosen verlegt.
Ich habe jedoch noch ein alten Verteiler mit Schraubsicherungen. Eigentlich wollten wir den nach Abschluss der Renovierung durch einen Elektriker ersetzen lassen gegen ein neuen Zählerkasten.
Da dieser aber eine Gesundheitliche Pause von 1 Jahr einlegen musste war sein altes Angebot verfallen und sein neues doppelt so teuer. Da wir erst Gas und Strom Abschläge bekommen haben geht das zur Zeit nicht. Mein Kredit kann ich auch nicht mehr erhöhen.
Ich habe neue NYM durch die alten Teerrohre gezogen und diese mit ausreichend Reserve für den neuen Schrank an den Schraubsicherungen wieder angeschlossen.
Ich weiß eigentlich müssten alle Steckdosen einen RCD haben aber solange der alte Zähler da ist ist kein Platz für einen externen kleinen Verteiler.
Die Leitung zum Bad kommt erst zu einer Abzweigdose außerhalb des Bades und geht dann zum Schalter der ebenfalls außerhalb liegt. Dort habe ich eine tiefe 3 Fach Dose angebracht.
nun zu meiner Frage es gibt ja diese RCDs für Unterputzdosen. Kann man die zum Schutz des Badezimmers verwenden oder taugen die nichts?
Und ja ich weiß dass die Installation nicht der Norm entspricht. Deshalb will ich zumindest das Bad etwas besser schützen bis ich in 2-3 Jahren das Geld für einen neuen Zählerkasten habe ggf. dann auch mit Photovoltaik. Deshalb bitte keine besserwisserischen Kommentare dass es nicht der Norm entspricht dem wird abgeholfen sobald es finanziell geht zurzeit geht es eben nicht.