Hallo,
Ausgangslage:
- 8 Parteien Haus BJ 90, TNC Netz, 4 Adrige Steigleitungen 10qmm von der Nachzähler Abzweigklemme in die Wohnungs UV.
- Abgesichert ist duch 25A Lasttrennschalter vor Zähler
- Es gibt am Gebäude keinen Äusseren Blitzschutz, Leitungslänge HAK - UV ca. 9m (Erdgeschoss)
- Aktuell geht der PEN in der UV direkt auf die PE Schiene, der N wird dort Abgezweigt, soweit so gut.
- Es besteht eine gringe Chance dass in Zukunft durch die WEG ein echter PE/N nachgezogen werden könnte
- Es ist noch eine 2 reihige Verteilung, entsprechend ist der Platz begrenzt ( und ja ich weiss dass größer besser wäre ...)
Folgend zwei Vorschläge wie ein Dehn Typ2 eingebaut werden könnte. Der Erste Berücksichtigt die Chance auf ein zukünftiges TNC-S Netz ab HAK/Zähler und ich finde die Durchgangsklemmen charmant, daher mein Favorit. Dass der zusätzliche N am Dehn derzeit keinen Mehrwert bringt ist klar.
Zwei Fragen dazu:
Gibts Grundlegendes was ich übersehen habe ?
Bei Variante 2 würde ich die Potentialausgleichsklemme vom Dehn zum durchschleifen des PEN Nutzen, da intern gebrückt, ist das so praktikabel ?
Was würdet ihr favorisieren ?
Viele Grüße und Dank
Fabian
Ausgangslage:
- 8 Parteien Haus BJ 90, TNC Netz, 4 Adrige Steigleitungen 10qmm von der Nachzähler Abzweigklemme in die Wohnungs UV.
- Abgesichert ist duch 25A Lasttrennschalter vor Zähler
- Es gibt am Gebäude keinen Äusseren Blitzschutz, Leitungslänge HAK - UV ca. 9m (Erdgeschoss)
- Aktuell geht der PEN in der UV direkt auf die PE Schiene, der N wird dort Abgezweigt, soweit so gut.
- Es besteht eine gringe Chance dass in Zukunft durch die WEG ein echter PE/N nachgezogen werden könnte
- Es ist noch eine 2 reihige Verteilung, entsprechend ist der Platz begrenzt ( und ja ich weiss dass größer besser wäre ...)
Folgend zwei Vorschläge wie ein Dehn Typ2 eingebaut werden könnte. Der Erste Berücksichtigt die Chance auf ein zukünftiges TNC-S Netz ab HAK/Zähler und ich finde die Durchgangsklemmen charmant, daher mein Favorit. Dass der zusätzliche N am Dehn derzeit keinen Mehrwert bringt ist klar.
Zwei Fragen dazu:
Gibts Grundlegendes was ich übersehen habe ?
Bei Variante 2 würde ich die Potentialausgleichsklemme vom Dehn zum durchschleifen des PEN Nutzen, da intern gebrückt, ist das so praktikabel ?
Was würdet ihr favorisieren ?
Viele Grüße und Dank
Fabian