Hallo
Eines zur Information, ich lebe in Österreich / Wien.
So nun meine Frage:
Ich habe mir ein Haus mit Garten gekaut das naja wie sollen wir sagen sehr renovierungsbedürftig ist.
Anfangen wollte ich mal mit der E-Installation, und da beginnts.
Vor dem Haus steht ein Strommast aus Holz von dem gehen 4 Adern in den Sicherungskasten samt Zähler drinn,(sprich das steht auf der Strasse) ausserhalb meines Gartens.
Da in dem Haus leider kein Starkstrom vorhanden ist und ich aber gerne einen E-Herd betreiben möchte muss was getan werden.
Im Zählerkasten mit den Sicherungen, 3x Diazed a`35A ist eine eingeschraubt. Meine Messung von L1-L2 ergab 400V, L1-L3 400V, L2-L3 400V, L1-N 240V, L2-N 240V, L3-N 240V. Soweit sogut, Starkstrom bis zu den Vorzählersicherungen ist vorhanden.
Abgesehen das nur ein Wechselstromzähler vorhanden ist und ich einen Drehstromzähler brauche ist mir bekannt.
Nur eines macht mir Kopfzerbrechen ist die Zuleitung vom Mast zu den Sicherungen und weiters in das Haus.
Denn diese sind nur denke ich mit 6mm² ausgeführt.
Kann ich diese gelegte Leitung weiterverwenden oder muss vom Haus zum Zählerschrank ein neues stärkeres gelegt werden (10mm² oder mehr ???). Das hat aber dann für mich keinen Sinn wenn am Mast dann doch wieder nur über 6mm² hochgegangen wird. :roll:
Die Leitung in das Haus ist weist die nötigen Adern auf die jedoch im Zählerschrank nur nicht angeklemmt sind.
Will mir nähmlich die umgrabearbeiten im Garten ersparen, wenn ich ehrlich bin.
mfg Mario
Eines zur Information, ich lebe in Österreich / Wien.
So nun meine Frage:
Ich habe mir ein Haus mit Garten gekaut das naja wie sollen wir sagen sehr renovierungsbedürftig ist.
Anfangen wollte ich mal mit der E-Installation, und da beginnts.
Vor dem Haus steht ein Strommast aus Holz von dem gehen 4 Adern in den Sicherungskasten samt Zähler drinn,(sprich das steht auf der Strasse) ausserhalb meines Gartens.
Da in dem Haus leider kein Starkstrom vorhanden ist und ich aber gerne einen E-Herd betreiben möchte muss was getan werden.
Im Zählerkasten mit den Sicherungen, 3x Diazed a`35A ist eine eingeschraubt. Meine Messung von L1-L2 ergab 400V, L1-L3 400V, L2-L3 400V, L1-N 240V, L2-N 240V, L3-N 240V. Soweit sogut, Starkstrom bis zu den Vorzählersicherungen ist vorhanden.
Abgesehen das nur ein Wechselstromzähler vorhanden ist und ich einen Drehstromzähler brauche ist mir bekannt.
Nur eines macht mir Kopfzerbrechen ist die Zuleitung vom Mast zu den Sicherungen und weiters in das Haus.
Denn diese sind nur denke ich mit 6mm² ausgeführt.
Kann ich diese gelegte Leitung weiterverwenden oder muss vom Haus zum Zählerschrank ein neues stärkeres gelegt werden (10mm² oder mehr ???). Das hat aber dann für mich keinen Sinn wenn am Mast dann doch wieder nur über 6mm² hochgegangen wird. :roll:
Die Leitung in das Haus ist weist die nötigen Adern auf die jedoch im Zählerschrank nur nicht angeklemmt sind.
Will mir nähmlich die umgrabearbeiten im Garten ersparen, wenn ich ehrlich bin.
mfg Mario