Ich möchte demnächst meine Hauptverteilung komplett erneuern, da ich gerade dabei bin mehrere Räume neu zu verlegen. Ich wohne in einem Haus in Holzständerbauweise bei dem leider sehr viel gepfuscht wurde, was auch bereits zu einem Kabelbrand in den Holzwänden führte.
Bei der Erstbesichtigung des Hauptverteilers ist mir aufgefallen, dass vom verplomten Zählerbereich zwar N und PE getrennt ankommen (siehe 2, rote Markierung), der PE aber nicht genutzt wird. Stattdessen wurde genullt (siehe 1).
Durch die Brücke fließt ein Ausgleichsstrom von 60mA AC (gemessen mit einer Stromzange)! Ich konnte bei dem ganzen Durcheinander nicht feststellen ob überhaupt eine Verbindung zur Potentialausgleichsschiene besteht. Vermutlich nicht. Warum wurde genullt, obwohl ein PE aus dem Zählerbereich ankommt, der wiederum aus dem HAK kommt? Woher kommt der Ausgleichsstrom?
Der PE des HAK ist mit der Potentialausgleichsschiene des Hauses verbunden. Hier fließt sogar ein Ausgleichsstrom von ca. 600mA! Ich bin über diesen derart hohen Strom sehr überrascht. Ist das normal?
Der Haupschalter ist ein Hager SH363S (siehe 3). Dieser ist laut Hersteller sperr- und abschließbar. Ich habe so einen Ausschalter vorher noch nicht gesehen. Wie muss ich mir das vorstellen? Kann man die silberne Metallspange (links) nach rechts schieben und mit einem Vorhängeschloss abschließen, wenn der Schalter (rechts) aus ist?
Bei der Erstbesichtigung des Hauptverteilers ist mir aufgefallen, dass vom verplomten Zählerbereich zwar N und PE getrennt ankommen (siehe 2, rote Markierung), der PE aber nicht genutzt wird. Stattdessen wurde genullt (siehe 1).
Durch die Brücke fließt ein Ausgleichsstrom von 60mA AC (gemessen mit einer Stromzange)! Ich konnte bei dem ganzen Durcheinander nicht feststellen ob überhaupt eine Verbindung zur Potentialausgleichsschiene besteht. Vermutlich nicht. Warum wurde genullt, obwohl ein PE aus dem Zählerbereich ankommt, der wiederum aus dem HAK kommt? Woher kommt der Ausgleichsstrom?
Der PE des HAK ist mit der Potentialausgleichsschiene des Hauses verbunden. Hier fließt sogar ein Ausgleichsstrom von ca. 600mA! Ich bin über diesen derart hohen Strom sehr überrascht. Ist das normal?
Der Haupschalter ist ein Hager SH363S (siehe 3). Dieser ist laut Hersteller sperr- und abschließbar. Ich habe so einen Ausschalter vorher noch nicht gesehen. Wie muss ich mir das vorstellen? Kann man die silberne Metallspange (links) nach rechts schieben und mit einem Vorhängeschloss abschließen, wenn der Schalter (rechts) aus ist?