Moin zusammen,
bin ja noch etwas bei der Geschichte mit meinem Erdkabel bei...
Zur Situation kurz:
- Erdkabel 5 Ader, 2,5 mm, länge ca. 5 Meter
- Beide Enden lose frei zugänglich gemacht - Nichts mehr angeschlossen
1. Messung: Duspol - Meldet Durchgang zwischen Blau und Schwarz (obwohl alle Enden frei und nicht verbunden sind)
2. Messung: Duspol - Keine weiteren Durchgänge zwischen den aderen Adern
3. Messung Multimeter - Zeigt keinen Durchgang zwischen Blau und Schwarz an
4. Messung Multimeter - Gegenprobe - Bewunst am anderen Ende Schwarz und Blau verbunden - Durchgang wird angezeigt (logisch)
Hmmm...dann mal weiter getestet
Alle Adern wieder frei - nun 9 Volt Block an die schwarz Ader am Kableanfang angeklämmt
5. Messung Duspol: Kabelanfang schwarze Ader (die an der Batterie hängt ) und Blauer Ader ebenfals am Kabelanfang - es kommen 8,5 Volt an obwohl die Kabel nicht verbunden sind
6. Messung Multimeter: Gleiche Punkte aus Messung 5 - Es kommen exact 9,4 Volt an
Alle anderen Adern haben keinen durchgang, auch keine Spannung
Also muss doch eigentlich irgendwo das Erdkabel einen Fehler haben? Oder? Funktionierte alles tadellos ca. 1,5 Jahre - dann flog der FI raus. Frage mich nur warum das Multimeter keinen Duchgang anzeigt.
bin ja noch etwas bei der Geschichte mit meinem Erdkabel bei...
Zur Situation kurz:
- Erdkabel 5 Ader, 2,5 mm, länge ca. 5 Meter
- Beide Enden lose frei zugänglich gemacht - Nichts mehr angeschlossen
1. Messung: Duspol - Meldet Durchgang zwischen Blau und Schwarz (obwohl alle Enden frei und nicht verbunden sind)
2. Messung: Duspol - Keine weiteren Durchgänge zwischen den aderen Adern
3. Messung Multimeter - Zeigt keinen Durchgang zwischen Blau und Schwarz an
4. Messung Multimeter - Gegenprobe - Bewunst am anderen Ende Schwarz und Blau verbunden - Durchgang wird angezeigt (logisch)
Hmmm...dann mal weiter getestet
Alle Adern wieder frei - nun 9 Volt Block an die schwarz Ader am Kableanfang angeklämmt
5. Messung Duspol: Kabelanfang schwarze Ader (die an der Batterie hängt ) und Blauer Ader ebenfals am Kabelanfang - es kommen 8,5 Volt an obwohl die Kabel nicht verbunden sind
6. Messung Multimeter: Gleiche Punkte aus Messung 5 - Es kommen exact 9,4 Volt an
Alle anderen Adern haben keinen durchgang, auch keine Spannung
Also muss doch eigentlich irgendwo das Erdkabel einen Fehler haben? Oder? Funktionierte alles tadellos ca. 1,5 Jahre - dann flog der FI raus. Frage mich nur warum das Multimeter keinen Duchgang anzeigt.
Zuletzt bearbeitet: