Hallo,
im Rahmen der Montage einer PV-Anlage und der damit verbundenen Maßnahmen zum Potentialausgleich und zum Überspannungsschutz möchte ich die Erder in meinem TN-C-S-System etwas überarbeiten.
Aktuell hängt meine Potentialausgleichschiene an Erder 1. Das ist ein Kreuzerder aus verz. Stahl, der vor langer Zeit vom Vorbesitzer irgendwo im Keller in den Boden gehauen wurde. Er ist via 16mm² (knapp 20m H07V-U) mit der Haupt-Potentialausgleichschiene verbunden. Von da geht ein 16mm² (15m NYY) an eine weitere PA, die auf dem Dach sitzt. Daran sind z.B. die Schienen für die thermische Solaranlage angeschlossen.
Erder 2 (welcher Art der ist, kann ich nicht erkennen, da lediglich ein 25mm² NYY-Kabel aus dem Boden ragt) könnte ich zusätzlich nutzen. Dazu würde ich ihn ebenfalls mit 16mm² an die Haupt-PA anschließen.
Würde das Sinn machen?
im Rahmen der Montage einer PV-Anlage und der damit verbundenen Maßnahmen zum Potentialausgleich und zum Überspannungsschutz möchte ich die Erder in meinem TN-C-S-System etwas überarbeiten.
Aktuell hängt meine Potentialausgleichschiene an Erder 1. Das ist ein Kreuzerder aus verz. Stahl, der vor langer Zeit vom Vorbesitzer irgendwo im Keller in den Boden gehauen wurde. Er ist via 16mm² (knapp 20m H07V-U) mit der Haupt-Potentialausgleichschiene verbunden. Von da geht ein 16mm² (15m NYY) an eine weitere PA, die auf dem Dach sitzt. Daran sind z.B. die Schienen für die thermische Solaranlage angeschlossen.