Hallo zusammen,
bin eifriger Mitleser und habe jetzt auch mal eine Frage:
Es geht um eine Eigentumswohnung:
Im Wonhnungsverteiler wird der PEN aufgeteilt, PE geht auf die PE Schiene N jeweils auf einen 4 poligen 40A RCD.
Die Außenleiter gehen auf den ersten RCD werden von dort auf den zweiten durchgeschleift jeweils weiter auf die entsprechenden LS. LS sind so aufgeteilt das kein Außenleiter mehr als 40A abbekommt
Die beiden N von den RCDs gehen auf die N Schiene alle N der Stromkreise auch auf die N Schiene.
Ist das so in Ordnung?? dürfen alle N auf die gleiche Schiene oder benötige ich für je einen RCD auch eine getrennte Schiene auf den die zugehörigen Stromkreise aufgelegt sind??
Danke + Gruß
Holger