.Soll das eine Wohnanlage sein?
soll es nicht klappen, von jedem Raum die Außenwand durchzubohren und nach außen mit Draht zu gehen, kann man die Schienen aus verschiedenen Räumen zusammenverbinden und nach außen aus dem Raum gehen, wo es klappt?Ja wenn du möchtest, darfst du in jedem Technikraum eine Potentialausgleichschiene vorsehen
oder Bürosdas eine Wohnanlage sein?
Das klingt aber stark nach dem berüchtigten Motto "Das haben wir schon immer so gemacht!"Also eigentlich verbindet man den Fundamenterder mit dem Potentialausgleich im Hausanschlussraum und zu allen anderen Potentialausgleichschienen legt man Kupferleitung im geforderten Querschnitt.
Ob die Erdungsanlage von jemand installiert wurde, der als Exot die DIN 18014 schon einmal komplett gelesen und verinnerlicht hat, ist daran leicht auszumachen.DIN 18014:2014-03 schrieb:5.8 Anschlussteile
Zur Verbindung der Erdungsanlage mit Ankagenteilen sind Anschlussteile norwendig. Dies sind z. B. Verbindungen zu:
Die Anschlussteile für den Anschluss an die Haupterdungsschiene nach DIN VDE 0618-1 (VDE 0618-1) zum Schutzpotenzialausgleich ist in der Nähe des elektrischen Netz-/Hausanschlusses anzuordnen. Weitere Anschlussteile sind an erforderlichen Stellen, z. B. in Technikräumen, Aufzugsschächten, zu errichten. Anschlussteile sind im Grundrissplan einzutragen und zu vermaßen.
- der Haupterdungsschiene für den Schutzpotenzialausgleich;
- den Ableitungen eines Blitzschutzsystems;
- sonstigen Konstruktionsteilen aus Metall.
Natürlich. Aber da wird über Bestandsgebäude geredet.In einem normalen Bauablauf sind Technikräume von vornherein festgelegt
Ich habe keine Ahnung warum du es "Fundamenterder" nennst...Also eigentlich verbindet man den Fundamenterder
Ich habe keine Ahnung warum du es "Fundamenterder" nennst....
Falls du wie ich vermute die DIN 18014:2014-03 überhaupt nicht kennst, wäre die nacheditierte dritte Zeile ein reichlich plumpes Abkupfern von meinem Zitat.Ich habe keine Ahnung warum du es "Fundamenterder" nennst...
Es hat doch nichts mit Fundament zu tun... Ringerder nennt sich das.
Und ja, nach Vorschriften soll man aus jedem Tachnikraum/Aufzugschacht einen Anschluss an Ringerder/Fundamenterder erstellen.
Auch in Bestandsgebäuden lässt man normalerweise die Technik in den Räumen die schon immer dafür vorgesehen waren. Hat auch einen Grund. Die Infrastruktur des Gebäudes ist ja dementsprechend ausgebaut.Natürlich. Aber da wird über Bestandsgebäude geredet.
Nein!Also eigentlich verbindet man den Fundamenterder mit dem Potentialausgleich im Hausanschlussraum und zu allen anderen Potentialausgleichschienen legt man Kupferleitung im geforderten Querschnitt.
so einfach ist das natürlich nicht...Warum sollte ich hunderte Meter Kupfer ins Gebäude legen, wenn ich auch mittels 4m V4A das ganze hinbekomme?