Hallo,

die Renovierung der Wohnung ist seit zwei Jahren abgeschlossen. Aus Kostengründen hatten wir damals eine Erweiterung des Sicherungskastens abgelehnt. Von den derzeit 7 Sicherungsautomaten (16A) werden 3 von E-Herd und Backofen belegt. Die restlichen 4 (8 Räume) sind in der Zuleitung jeweils doppelt belegt.

Frage: Können die Positionen 1-3 in 1-2 Sicherungen zusammengefaßt werden?

Danke und schöne Grüße

PS: Brand- und Versicherungsschutz sind mir keine fremden Begriffe.
 
Wenn Du nur noch 2 Kochplatten simultan verwenden möchtest ohne Backofen ...

Nein! Die Leistung des Gerätes liegt bei typischen Backofen/Kochfeld-Kombinationen um 11kW - Das geht nicht mit 1 x 16A x 230V = 3.68kW
 
Danke für die schnelle und sehr überzeugende Antwort.
 