Hallo Forum,
ich möchte von meinem Hauptverteiler eine Zuleitung für einen Unterverteiler im Garten legen. Der Unterverteiler soll in einem Gartenhaus aufgebaut werden. Von dort aus sollen dann noch mal ca. 30 Meter leitung für jeweils Steckdosen und Licht verlegt werden.
Die Zuleitung vom Hauptverteiler zum Unterverteiler wird wohl 35 Meter sein.
Mein Plan sieht so aus:
Unterverteilung:
1 x 400V Dreiphasenwechselspannung mit 16A LS bei 30 Meter 5x4mm² Leitung für evtl. Schweißgerät
1 x 230V Wechselspanung mit 10A LS bei 30 Meter 3x2,5mm² für Steckdosen
1 x 230V Wechselspannung mit 10A LS bei 30 Meter 3x2,5mm² für Licht
Das ganze natürlich mit einem RCD abgesichert.
Ich gehe davon aus, dass ich max. 1% Spannungsabfall auf dem Weg von der Hauptverteilung zur Unterverteilung haben darf. Ich gehe davon aus, dass ich mit maximal 26A auskomme. Mehr wird niemals gleichzeitig genutzt. Da komme ich bei 35 Meter Leitung auf ca. 14mm² also muss ich NYY 5x16mm² verlegen. Ist das so korrekt?
Ich gehe davon aus, dass ich dann von der Unterverteilung zum Endverbraucher 2% Spannungsabfall haben darf. Deswegen die oben genannten Querschnitte für Starkstrom, Steckdosen und Licht.
Der Elektriker kann dann diese 5x16mm² auch ohne Probleme in der Hauptverteilung anklemmen und absichern? Wie wird das dort abgesichert?
Mir geht es eben darum, dass ich die passende Erdleitung verlegen kann, so lange der Elektriker noch nicht da war und meine Wände nicht verputzt sind
Vielen Dank
ich möchte von meinem Hauptverteiler eine Zuleitung für einen Unterverteiler im Garten legen. Der Unterverteiler soll in einem Gartenhaus aufgebaut werden. Von dort aus sollen dann noch mal ca. 30 Meter leitung für jeweils Steckdosen und Licht verlegt werden.
Die Zuleitung vom Hauptverteiler zum Unterverteiler wird wohl 35 Meter sein.
Mein Plan sieht so aus:
Unterverteilung:
1 x 400V Dreiphasenwechselspannung mit 16A LS bei 30 Meter 5x4mm² Leitung für evtl. Schweißgerät
1 x 230V Wechselspanung mit 10A LS bei 30 Meter 3x2,5mm² für Steckdosen
1 x 230V Wechselspannung mit 10A LS bei 30 Meter 3x2,5mm² für Licht
Das ganze natürlich mit einem RCD abgesichert.
Ich gehe davon aus, dass ich max. 1% Spannungsabfall auf dem Weg von der Hauptverteilung zur Unterverteilung haben darf. Ich gehe davon aus, dass ich mit maximal 26A auskomme. Mehr wird niemals gleichzeitig genutzt. Da komme ich bei 35 Meter Leitung auf ca. 14mm² also muss ich NYY 5x16mm² verlegen. Ist das so korrekt?
Ich gehe davon aus, dass ich dann von der Unterverteilung zum Endverbraucher 2% Spannungsabfall haben darf. Deswegen die oben genannten Querschnitte für Starkstrom, Steckdosen und Licht.
Der Elektriker kann dann diese 5x16mm² auch ohne Probleme in der Hauptverteilung anklemmen und absichern? Wie wird das dort abgesichert?
Mir geht es eben darum, dass ich die passende Erdleitung verlegen kann, so lange der Elektriker noch nicht da war und meine Wände nicht verputzt sind