S
schUk0
- Beiträge
- 3.502
Ein Multimeter ist kein Installationsmessgerät.
Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion erfordert derzeit den Zugriff auf die Seite über den integrierten Safari-Browser.
Muss mir das in ruhe ansehen. Wenn kommt was von Hager rein.
Ich würde zwar nie ein überspannungsschutz einbauen aber ich denke der Hersteller dürfte egal sein.
Die funktionieren alle gleich und sind simpel aufgebaut
Würde ein Hager SPN415 das ganze abdecken?
Ohne den überflüssigen Hauptschalter würde der Fi in eine Reihe mit den Automaten passen und Platz für den vorgeschriebenen Typ 2/3 Kombiableiter bieten.
Im Vorzählerbereich sollte ein Typ 1 (oder 1/2 Kombi) Ableiter sitzen.
in der Verteilung dann der Typ 2/3 Kombiableiter oder bei verwendetem Kombiableiter vor dem Zähler eben ein weiterer Typ 2 Ableiter, wenn die Leitung 10m überschreitet.
Wenn kommt was von Hager rein.
Ich würde zwar nie ein überspannungsschutz einbauen aber ich denke der Hersteller dürfte egal sein.
Die funktionieren alle gleich und sind simpel aufgebaut
Warum das. Eben war mein Bekannter mit seinem Prüfkasten da. Alles soweit Top. Was er nicht toll findet, das unser Haus keinen Erdungsanker hat. Sondern alles über die Wasserleitungen und Gasrohre im Haus gemacht wurde.
Wenn die Netzform TN-S bei dir lautet und nicht TT schon...