P
Phil23
- Beiträge
- 3
Guten Abend,
ich hab da ein Problem zum Thema Leitungsauslegung welches mich bereits seid längerer Zeit verfolgt.
Die Leitung soll eine Anbindung zwischen Netzersatzanlage ( Synchrongenerator dreiphasig ) und Hauptverteilung gewährleisten. Da der Generator für den Fall der Fälle ordentlich Leistung aufbringen muss, ist entsprechend der Querschnitt der Leitung laut meiner Recherche sehr breit.
Hier einige Eckdaten zum Generator:
Nenn: S=960 kVA ; cos phi = 0,8 ; Un = 400 V
Die Strecke zum Verteiler beträgt 15 m. Spannungsfall = 1,5 %
Seitens des Unterlagen soll eine gewisse Reserve berücksichtigt werden, daher wird er auf 460 kVA ausgelegt.
ich hab bereits versucht Tabellen mit entsprechender Strombelastbarkeit zu finden, ohne Erfolg.
Nun wurde mir über eine empfohlene Software vorgeschlagen vier Leitung a 500mm2 zu verwenden.
Um nun nicht weiter im dunklen tappen zu müssen, hoffe ich hier auf einige wertvolle Tipps und Ratschläge zu stoßen
besten Dank im voraus
P.s.: Diese Thematik ist für mich noch Neuland daher bitte ich um Verständnis
ich hab da ein Problem zum Thema Leitungsauslegung welches mich bereits seid längerer Zeit verfolgt.
Die Leitung soll eine Anbindung zwischen Netzersatzanlage ( Synchrongenerator dreiphasig ) und Hauptverteilung gewährleisten. Da der Generator für den Fall der Fälle ordentlich Leistung aufbringen muss, ist entsprechend der Querschnitt der Leitung laut meiner Recherche sehr breit.
Hier einige Eckdaten zum Generator:
Nenn: S=960 kVA ; cos phi = 0,8 ; Un = 400 V
Die Strecke zum Verteiler beträgt 15 m. Spannungsfall = 1,5 %
Seitens des Unterlagen soll eine gewisse Reserve berücksichtigt werden, daher wird er auf 460 kVA ausgelegt.
ich hab bereits versucht Tabellen mit entsprechender Strombelastbarkeit zu finden, ohne Erfolg.
Nun wurde mir über eine empfohlene Software vorgeschlagen vier Leitung a 500mm2 zu verwenden.
Um nun nicht weiter im dunklen tappen zu müssen, hoffe ich hier auf einige wertvolle Tipps und Ratschläge zu stoßen
besten Dank im voraus
P.s.: Diese Thematik ist für mich noch Neuland daher bitte ich um Verständnis