Ganz verstehe ich jetzt nicht, warum man da einen Trenntrafo einbauen soll?
Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion erfordert derzeit den Zugriff auf die Seite über den integrierten Safari-Browser.
Eben weil du nicht jeden IT-Generator auf TN-S-Netz umstellen kannst. Mit Trenntrafo spielt das Netz des Generators selbst keine Rolle mehr. Egal ob der Generator ein TN-C-Netz ein TN-S-Netz oder ein IT-Netz liefert. Hausseitig liefert der immer ein TN-S-Netz. Die einzige Verbindung des TN-S-Netzes zwischen N und PE liegt an der Sekundärseite des Trafos.Ganz verstehe ich jetzt nicht, warum man da einen Trenntrafo einbauen soll?
Diesen Schutz muss der Hersteller des Generators liefern !Ich auch nicht. Der Generator hat keine Überwachungseinrichtung die mit einer Erdung Probleme bieten könnte.
Selbst wenn man mit einem Trenntrafo das Netz des Generators galvanisch trennt ergibt sich immer noch ein IT Netz vor dem Trafo um dessen Schutz man sich immer noch kümmern muß.
Was ist denn bei Dir eine kleinere Anlage?
Wie kann ich mit 4 KW Generator eine Herdleitung überlasten ? 5 mal 2.5 qmm2 und max 4. KW vom Generator ?
Genau den Umbau, wenn er den geht. Will ich vermeiden.
Und wenn ich nicht umbaue müsste ich nach der Stechdose des Generators erden oder ?
Das ist "muss er abkönnen" gemeint.
Mit dem RCD bei einer Phase einspeisen ist ein guter Hinweis
Ob mit Trenntrafo oder ohne