E
Elektro123
- Beiträge
- 48
Hallo Zusammen,
ich beschäftige mich zur Zeit mit dem Thema der Prüfungen der ortsfesten Geräte nach VDE 0105. Ich habe mir Unterschiedliche Angebote eingeholt, für die Prüfung unserer Industrieanlagen. Was mich sehr verwundert hat waren einige aussagen des TÜVs die auch unsere letzte Prüfung gemacht haben.
1. Sie Messen nur bis zur Einspeisung der Maschinen der Rest wird nicht benötigt. (laut ihm gehört das dann nur zur Maschinenrichtlinie)
2. Sie machen allgemein keine Iso und Schleifenmessungen, nur auf besonderen Wunsch "da man diese Normal nicht braucht"
3. Sie Messen nur Stichprobenartig alle Paar Maschinen/Verteiler mal den Schutzleiter.
4. Sie machen Standartmäßig nur ein Mängelprotokoll ohne Messwerte, als Geprüfte Anlagen wird nur angegeben "alle wesentlichen Anlagen". Gemessen wurde mit "Standartmessgeräten".
5. Was mich auch schockiert hatte war seine Zeit Einschätzung von 2 Tagen für ca 250 Maschinen 4 Hallen und den zugehörigen Büros. Andere Kalkulieren ca 4 Wochen.
Daher meine Frage:
Hat mit ähnlichen Prüfungen schon jemand mal Probleme bekommen? Laut Aussage des Prüfers gab es noch nie Probleme und das ist völlig ausreichen.
Macht jemand von euch die Prüfungen so ähnlich? Oder fertigt ihr für jede Maschine ein eignes Protokoll an, bzw fordert ihr dies vom Lieferanten?
Laut der DGUV ist eine ISO zwingend Vorgeschrieben, sehe ich das richtig? Daher müssen zur Prüfung alle Anlagen abgeschalten und gemessen werden. Laut dem Prüfer kann er die Komplette "Prüfung" bei laufenden Anlagen machen.
Ich habe mich für einen anderen Lieferanten entschieden da mir meine Verantwortung bewusst ist, und ich es sauber gelöst haben will.
ich beschäftige mich zur Zeit mit dem Thema der Prüfungen der ortsfesten Geräte nach VDE 0105. Ich habe mir Unterschiedliche Angebote eingeholt, für die Prüfung unserer Industrieanlagen. Was mich sehr verwundert hat waren einige aussagen des TÜVs die auch unsere letzte Prüfung gemacht haben.
1. Sie Messen nur bis zur Einspeisung der Maschinen der Rest wird nicht benötigt. (laut ihm gehört das dann nur zur Maschinenrichtlinie)
2. Sie machen allgemein keine Iso und Schleifenmessungen, nur auf besonderen Wunsch "da man diese Normal nicht braucht"
3. Sie Messen nur Stichprobenartig alle Paar Maschinen/Verteiler mal den Schutzleiter.
4. Sie machen Standartmäßig nur ein Mängelprotokoll ohne Messwerte, als Geprüfte Anlagen wird nur angegeben "alle wesentlichen Anlagen". Gemessen wurde mit "Standartmessgeräten".
5. Was mich auch schockiert hatte war seine Zeit Einschätzung von 2 Tagen für ca 250 Maschinen 4 Hallen und den zugehörigen Büros. Andere Kalkulieren ca 4 Wochen.
Daher meine Frage:
Hat mit ähnlichen Prüfungen schon jemand mal Probleme bekommen? Laut Aussage des Prüfers gab es noch nie Probleme und das ist völlig ausreichen.
Macht jemand von euch die Prüfungen so ähnlich? Oder fertigt ihr für jede Maschine ein eignes Protokoll an, bzw fordert ihr dies vom Lieferanten?
Laut der DGUV ist eine ISO zwingend Vorgeschrieben, sehe ich das richtig? Daher müssen zur Prüfung alle Anlagen abgeschalten und gemessen werden. Laut dem Prüfer kann er die Komplette "Prüfung" bei laufenden Anlagen machen.
Ich habe mich für einen anderen Lieferanten entschieden da mir meine Verantwortung bewusst ist, und ich es sauber gelöst haben will.