Moin Moin
Ich nutze mein altes Thema mal weiter.
Nachgebessert wurde jetzt schon etwas.
- Adern wurden nachgesetzt
- die offenen N und PE Klemmen wurden gegen Fingersichere von Pollmann N 14-S und PE 14-S getauscht
- da ja auf einem LSS 6 Adern für Licht hingen soll das noch geändert werden, da soll ein FI 40A 30ma nachgerüstet werden und dann 6 LSS
Jetzt stehen aber noch zwei Sachen aus.
1. Meine UV ist im HV mit einem 3Poligen LSS mit 25A Abgesichert. In der UV kommt dann noch ein FI 40A 30ma und von da zu den LSS.
ich bin der Meinung das die Absicherung im HV so nicht korrekt ist oder?
2. Meine Garage soll einen eigene UV bekommen. Geplant wäre da 40m 5x10² Erdkabel.
Aber welche Absicherung muss da im HV rein? Mehr als 25A geht da auch nicht, weil im HAK nur 3x35A ist und der SLS vor dem Zähler auch nur 35A hat.
Eine CEE32 geht so ja auch nicht.
MFG Steffen
Ich nutze mein altes Thema mal weiter.
Nachgebessert wurde jetzt schon etwas.
- Adern wurden nachgesetzt
- die offenen N und PE Klemmen wurden gegen Fingersichere von Pollmann N 14-S und PE 14-S getauscht
- da ja auf einem LSS 6 Adern für Licht hingen soll das noch geändert werden, da soll ein FI 40A 30ma nachgerüstet werden und dann 6 LSS
Jetzt stehen aber noch zwei Sachen aus.
1. Meine UV ist im HV mit einem 3Poligen LSS mit 25A Abgesichert. In der UV kommt dann noch ein FI 40A 30ma und von da zu den LSS.
ich bin der Meinung das die Absicherung im HV so nicht korrekt ist oder?
2. Meine Garage soll einen eigene UV bekommen. Geplant wäre da 40m 5x10² Erdkabel.
Aber welche Absicherung muss da im HV rein? Mehr als 25A geht da auch nicht, weil im HAK nur 3x35A ist und der SLS vor dem Zähler auch nur 35A hat.
Eine CEE32 geht so ja auch nicht.
MFG Steffen