Hallo,
seit langem wieder etwas von mir. Neulich habe ich in einer 3-Zi-Wohnung, die oberflächlich im TN-S-System installiert war, einen FI nachinstallieren sollen. War ein Freundschaftsdienst, der dann fast in ein Fass ohne Boden mündete.
Unter anderem folgendes:
http://s3.postimage.org/ybJXS.jpg
Man sieht hier nur die Hälfte. Im Kontrollschalter über der ausgebauten Steckdose war der grüngelbe als N für die für die Kontrolllampe benutzt worden. Dieser war dann nachträglich in blau als PEN nach unten verlängert worden, damit der ehemalige Türöffnertaste in eine Steckdose getauscht werden konnte. Der FI hat's aufgedeckt.
Grüße
0V
seit langem wieder etwas von mir. Neulich habe ich in einer 3-Zi-Wohnung, die oberflächlich im TN-S-System installiert war, einen FI nachinstallieren sollen. War ein Freundschaftsdienst, der dann fast in ein Fass ohne Boden mündete.
Unter anderem folgendes:
http://s3.postimage.org/ybJXS.jpg
Man sieht hier nur die Hälfte. Im Kontrollschalter über der ausgebauten Steckdose war der grüngelbe als N für die für die Kontrolllampe benutzt worden. Dieser war dann nachträglich in blau als PEN nach unten verlängert worden, damit der ehemalige Türöffnertaste in eine Steckdose getauscht werden konnte. Der FI hat's aufgedeckt.