I
Inok
- Beiträge
- 12
Hallo Community,
ein Freund hat mich gefragt ob ich für sein Terra die Beleuchtung anschließen kann, alles klar habe ich gesagt (als angehende Elektrofachkraft für festgelegte Tätigkeiten)
Und dann wurde es peinlich, ich hatte nämlich keine Ahnung, wie ich das jetzt machen muss...
Es handelt sich um 3 Lampen (Fassung 2G11) und
2 EVG (1flammig und 2flammig)
Als Kabel würde ich ein H05 VV-F 3G1mm² nehmen.
Soweit so gut, nur ich verstehe den Schaltplan nicht ganz und wie ich die Fassungen anschließen muss. (normalerweise schließe ich Pumpen, etc an)
Aber hier mal ein paar Bilder:
1. 2G11 Fassung
http://imageshack.us/a/img28/9614/2g11fassung.jpg
Auch wenn das jetzt etwas lächerlich klingt aber ich bin mir nicht ganz sicher, wo das Kabel hingehört. Ich vermute stark, da wo der rote Pfeil ist.
Dafür nehme ich dann wohl ein NYM-J (starrer Draht) oder so.
2. 1flammiges EVG
http://imageshack.us/a/img856/2280/1falmmigesevg.jpg
roter Pfeil = Verbraucher?
Und sehe ich richtig, dass hier kein PE angeschlossen wird? Der orangene Block wird ja für die Netzversorgung sein und hier ist nur L ~ N
3. 2flammiges EVG
http://imageshack.us/a/img829/171/2flammigesevg.jpg
Damit komm ich nicht so klar, zeigt der rote Pfeil hier wieder den Verbraucher oder was soll das sein?
Im Gegensat zum 1flammigen EVG wird hier ein PE angeschlossen, kann mir das einer erklären?
> Wenn jemand zeit und Lust hätte, mir einen Schaltplan zu erstellen, wäre das super. Aber ein paar Tipps müssten auch schon reichen.
Ich bin mir nur nicht sicher, wie genau ich die Fassungen anschließen muss (Brücke zw. Fassung?) und wie ich das Ganze dann mit den EVGs verbinde. <
Ich möchte ungern meinen Lehrer oder Meister fragen, da ich das n bisschen peinlich finde^^ Aber bevor ich einen Fehler fabriziere frage ich lieber nach!
Darum hoffe ich, dass von euch einer Zeit und Lust findet mir bei meinem (unserem) Problem zu helfen.
Vielen Dank!!!
EDIT:
Ich weiß jetzt bescheid.
1Fassung:........2Fassung:
1-1, 2-2, 3-3, 4-1(auf 2te Fassung)2-5, 3-6, 4-7
ein Freund hat mich gefragt ob ich für sein Terra die Beleuchtung anschließen kann, alles klar habe ich gesagt (als angehende Elektrofachkraft für festgelegte Tätigkeiten)
Und dann wurde es peinlich, ich hatte nämlich keine Ahnung, wie ich das jetzt machen muss...
Es handelt sich um 3 Lampen (Fassung 2G11) und
2 EVG (1flammig und 2flammig)
Als Kabel würde ich ein H05 VV-F 3G1mm² nehmen.
Soweit so gut, nur ich verstehe den Schaltplan nicht ganz und wie ich die Fassungen anschließen muss. (normalerweise schließe ich Pumpen, etc an)
Aber hier mal ein paar Bilder:
1. 2G11 Fassung
http://imageshack.us/a/img28/9614/2g11fassung.jpg
Auch wenn das jetzt etwas lächerlich klingt aber ich bin mir nicht ganz sicher, wo das Kabel hingehört. Ich vermute stark, da wo der rote Pfeil ist.
Dafür nehme ich dann wohl ein NYM-J (starrer Draht) oder so.
2. 1flammiges EVG
http://imageshack.us/a/img856/2280/1falmmigesevg.jpg
roter Pfeil = Verbraucher?
Und sehe ich richtig, dass hier kein PE angeschlossen wird? Der orangene Block wird ja für die Netzversorgung sein und hier ist nur L ~ N
3. 2flammiges EVG
http://imageshack.us/a/img829/171/2flammigesevg.jpg
Damit komm ich nicht so klar, zeigt der rote Pfeil hier wieder den Verbraucher oder was soll das sein?
Im Gegensat zum 1flammigen EVG wird hier ein PE angeschlossen, kann mir das einer erklären?
> Wenn jemand zeit und Lust hätte, mir einen Schaltplan zu erstellen, wäre das super. Aber ein paar Tipps müssten auch schon reichen.
Ich bin mir nur nicht sicher, wie genau ich die Fassungen anschließen muss (Brücke zw. Fassung?) und wie ich das Ganze dann mit den EVGs verbinde. <
Ich möchte ungern meinen Lehrer oder Meister fragen, da ich das n bisschen peinlich finde^^ Aber bevor ich einen Fehler fabriziere frage ich lieber nach!
Darum hoffe ich, dass von euch einer Zeit und Lust findet mir bei meinem (unserem) Problem zu helfen.
Vielen Dank!!!
EDIT:
Ich weiß jetzt bescheid.
1Fassung:........2Fassung:
1-1, 2-2, 3-3, 4-1(auf 2te Fassung)2-5, 3-6, 4-7