Die Stärke des SLS legt der Netzbetreiber fest .
Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion erfordert derzeit den Zugriff auf die Seite über den integrierten Safari-Browser.
Die Stärke des SLS legt der Netzbetreiber fest .
Beide Sicherungen müssen zueinander Selektiv sein und das schon einige Jahrzehnte.
Das ist Elektriker-Deutsch
Was ist aussetzbetrieb in einer Wohnung ?
Wenn also ein 63A SLS verbaut wird reicht 10mm2 ?
Heisst das, dass der Versorger-Zähler bereits ein Smart-Meter, also digitaler Zweirichtungszähler ist?
Der WR ist einphasig.Wird das ein einphasiger oder Drehstromwechselrichter?
Saboteur kenne ich oder ist das nur eine Lautverschiebung im Solardeutschen?…, sagt mein Solateur ….
Logischerweise muss er dann beim neuen Schrank 63A SLS genehmigt bekommen, ohne Baukostenzuschuss.
Nein. Dein Elektriker weiß, wie der Schrank auszusehen hat oder stimmt es mit dem Versorger ab. Wenn er den Zählerantrag an den Versoger schickt, übernimmt er die Verantwortung für die komplette "Richtigkeit" der Anlage.Nur wenn dann der Zähler vom Netzbezreiber getauscht wird und der sagt wieder was anderes, kostet es wieder Geld.
Bei uns bekommt jede Hütte automatisch 63A NH im HAK und der Versorger schreibt 63A SLS vor.
Der Netzbetreiber sagt dir, entweder 35A SLS bei 10mm² oder 50A bei 16mm², oder du bekommst keinen Zähler. Punkt, Ende!
Weis garnicht, was es da seitenweise zu diskutieren gibt!