Genau, die Leitung ist in Betrieb und führt 15,5 A bei 30°C Umgebungstemperatur. Infolgedessen hat sie sich auf 70°C erwärmt. Dann entsteht ein Kurzschluss mit 96A. Die Abschaltung sollte nun innerhalb von 3,37s erfolgen...bezieht sich die Anfangstemperatur von 70 Grad in Verlegeart A2 auf eine 1,5 mm² Leitung, die von
einem Strom mit 15,5 A ( laut ABB Stotz Strombelastbarkeitstabelle Verlegeart A2) durchflossen wird??
Gruß Catweazle
I²*t . I und t ist klar, aber warum I²…= 25000 A²s
Die Verlustleistung in einer Leitung mit Widerstand R ist I²R. Geht man von einem zeitlich konstanten Strom aus und multipliziert diese Leistung mit der Zeit, so erhält man die Energie, die in Wärme umgesetzt wird.I²*t . I und t ist klar, aber warum I²
Auch hierzu habe ich zwei Bildchen gemachtDementsprechend hätte eine Leitung , die dauerhaft auf Betriebstemperatur 70 Grad belastet wird (also z.B.
die besagte 1,5mm2 Leitung bei 15,5A in Verlegeart A2) eine Lebensdauer von ca.20 Jahren.
Bei einer Überlastung von ca. 20% wären es nur noch 2,5 Jahre. da die Betriebstemperatur dann auf ca. 90 Grad stiege.
Hmm dachte immer die (Verlust-) Leistung P wäre U*I, also Produkt aus abfallender Spannung und durchfließenden Strom. Bzw I²/R und dann wäre W=P*t, bzw I²t/R in Ws oder größer in kWh als Verlustenergie der Leitung in Form von Wärme.I²*t . I und t ist klar, aber warum I²
Die Verlustleistung in einer Leitung mit Widerstand R ist I²R. Geht man von einem zeitlich konstanten Strom aus und multipliziert diese Leistung mit der Zeit, so erhält man die Energie, die in Wärme umgesetzt wird.
P=U*I stimmt soweitHmm dachte immer die (Verlust-) Leistung P wäre U*I, also Produkt aus abfallender Spannung und durchfließenden Strom. Bzw I²/R [...]
W=P*t=I²t*R (und nicht I²t/R, s.o.)[...]und dann wäre W=P*t, bzw I²t/R in Ws oder größer in kWh als Verlustenergie der Leitung in Form von Wärme.
Es ist sozusagen die Wärmeenergie pro Ohm Widerstand, also ein Strom-Zeit-Integral von I²t=25000A²s setzt in einem Widerstand von einem Ohm 25000J elektrische Energie in Wärme um.Mich irritiert die Einheit A²s, also in dem oberen Beispiel wären 25000A²s auch 6,94 A²h oder 25kA²s. Neue Wärmeeinheit für Stromleitungen?
Naja, das ist schon sehr speziell für Energietechnik/Elektroinstallation und nicht Stoff des üblichen Feld-/Wald und Wiesenmasters. Von daher wirst du ihn wohl nicht zurückgeben müssen.Habe ich da irgendwo nicht aufgepasst? Muss ich meinen Master zurückgeben?
Die 1,45 sind eben für 60 min die Reserve.
Allgemein gilt für Sicherungen Ib>= In> Iz Iz ist Zeitabhängig. Den Nennstrom (In) einer Sicherung muss die Leitung dauernd führen können . Den zulässigen Strom nur über eine bestimmte Zeit. Die Überlastung in einer bestimmten Zeit ist die Sicherheitsreserve für die Leitung.
Allgemein gilt für Sicherungen Ib>= In> Iz .
Ja stimmt, da hatte ich einen Denkfehler. Und wie nennt man diese Einheit aus I²t also Wärmeenergie pro Ω?…..(und nicht I²/R, da würde die Einheit auch nicht passen!)