Was denkst du warum viele Netzversorger die PEN-Stützung mit dem lokalem Erder am HAK fordern in ihrer TAB? Das wird auch bei einem TN-S-Netz so bleiben (nur das dort der PE gestützt wird). Auch die Forderung nach RCD wird bleiben. Das TT-Netz ist die schlechteste Netzform die es gibt, den der Netzversorger kann die Abschaltbedingungen bei einem Fehler nicht einhalten! Wie gesagt wenn du mal nachdenkst kommst du evl darauf warum im TT-Netz zwingend ein RCD vorhanden sein muss!
Noch etwas in einem TT-Netz gibt es keinen PEN nur einen N in falscher Farbe!
Die EVU geben aber doch die Netzform vor. In einem TN haben sie genügend Erder, In einem Netzauslaüfer eben nicht, und da wird TT verwendet.
Bei der Erdkabelverlegung gibt es ja eigentlich kein TT- Netz mehr, dann wird trotz TT meistens immer ein NYY-J verwendet. Weil das man das bevorratet. Da ist die Umwidmung von TT auf TNC nur noch da ein Problem darstellt, wo lange Leitungsstrecken zwischendurch nicht geerdet werden können.