Hallo und Guten Tag.
Bin neu hier, und habe gleichmal eine Frage.. :roll:
Und zwar habe ich in einer Wohnung den FI überprüft und eine Berührungsspannung von 52V gemessen. Meine Frage ist, wie ich diese wieder senken kann...
Die Leitung ist ca. 10m lang und NYM 3x1,5mm². Es ist nur eine einzige Sicherung an dem Stromkreis dranne...
Der FI ist schon ein wenig älter (laut Hausmeister 3 Jahre). Langt es vielleicht schon, wenn man den einfach tauscht?
LG
Elly
P.S. Falls diese Frage schonmal irgendwo gestellt wurde, sorry. Die Suchen-Funktion ergab aber kein gescheites Ergebniss...
Bin neu hier, und habe gleichmal eine Frage.. :roll:
Und zwar habe ich in einer Wohnung den FI überprüft und eine Berührungsspannung von 52V gemessen. Meine Frage ist, wie ich diese wieder senken kann...
Die Leitung ist ca. 10m lang und NYM 3x1,5mm². Es ist nur eine einzige Sicherung an dem Stromkreis dranne...
Der FI ist schon ein wenig älter (laut Hausmeister 3 Jahre). Langt es vielleicht schon, wenn man den einfach tauscht?
LG
Elly