Dimensionierung der Erdungsanlage
1. Generell muss die gesamte Erdungsanlage auf eine Stromtragfähigkeit in der Höhe des einpoligen
Kurzschlusses ausgelegt werden.
2. Die Auslegung des Materialquerschnittes muss so gestaltet sein, dass keine Überhitzung des
Materials und dadurch eine Brandgefährdung entsteht. Die maximale Länge des Fehlerstromes
ist mit 0,1s angenommen.
3. Der Materialbeiwert k [A√s/mm2] ist mit 58A√s/mm2 berechnet. (woher kommt der Wert?) Dabei wurde die vorgeschriebene Umgebungstemperatur von 30°C und eine Endtemperatur von 200°C berücksichtigt und als
Leitermaterial verzinkter Stahl verwendet.
Bei einer derzeitigen Verlegung des Erdungsdraht mit
10mm verzinkter Stahl, kann ein einpoliger Kurzschlussstrom von 16,5kA zugelassen werden.
Dieser Kurzschlussstromwert wird auf Grund des höchsten verwendeten Sicherungseinsatzes
von kleiner 63A an keiner Stelle der Gesamtanlage erreicht.
Wie errechne ich den zu verwendenden Mindestquerschnitt in mm². Kann mir da wer helfen? :?:
1. Generell muss die gesamte Erdungsanlage auf eine Stromtragfähigkeit in der Höhe des einpoligen
Kurzschlusses ausgelegt werden.
2. Die Auslegung des Materialquerschnittes muss so gestaltet sein, dass keine Überhitzung des
Materials und dadurch eine Brandgefährdung entsteht. Die maximale Länge des Fehlerstromes
ist mit 0,1s angenommen.
3. Der Materialbeiwert k [A√s/mm2] ist mit 58A√s/mm2 berechnet. (woher kommt der Wert?) Dabei wurde die vorgeschriebene Umgebungstemperatur von 30°C und eine Endtemperatur von 200°C berücksichtigt und als
Leitermaterial verzinkter Stahl verwendet.
Bei einer derzeitigen Verlegung des Erdungsdraht mit
10mm verzinkter Stahl, kann ein einpoliger Kurzschlussstrom von 16,5kA zugelassen werden.
Dieser Kurzschlussstromwert wird auf Grund des höchsten verwendeten Sicherungseinsatzes
von kleiner 63A an keiner Stelle der Gesamtanlage erreicht.
Wie errechne ich den zu verwendenden Mindestquerschnitt in mm². Kann mir da wer helfen? :?: