B
brank994
- Beiträge
- 13
Hallo,
ich habe heute ein Elektronik-Kochfeld angeschlossen, wobei aber bei Benutzung aller 4 Herdplatten sich die komplette Wohungssicherung verabschiedet (Lampen gingen mit aus). Bei Nutzung von nur 3 Platten funktioniert es.
Am Herdanschluss in der Wand befindet sich ein roter PE; ein grauer N; sowie 2 schwarze Phasen (sehr alte Belegung). Wenn ich zwischen beiden Phasen mit einem Duspol messe, erhalte ich keine 400V. Zwischen N und L1/L2 jeweils 230V.
Im ersten Versuch habe ich das Kochfeld einphasig angeschlossen (L1/L2 im Kochfeldanschlusskasten gebrückt / Laut Abbild), wobei das oben genannte Problem auftritt. (Auch logisch, da wahrscheinlich keine 32A-Sicherung.)
Beim zweiten Versuch habe ich die Brücke im Kochfeld entfernt und L1 vom Kochfeld an eine schwarze Phase, sowie L2 vom Kochfeld an die andere schwarze Phase in der Wand angeschlossen. (2.te Anschlussmöglichkeit des Kochfeldes) was das Problem leider nicht löst. So ist das Kochfeld momentan noch angeklemmt. Kann es mit der Einschränkung, dass nur 3 Platten paralell genutzt werden können, zu Problemen kommen? Was wird vermutlich die Ursache sein, zu alte/kleine Sicherungen?
Falls der Herdanschluss nur über eine Phase läuft an den Sicherungskasten, was meine Vermutung ist, könnte die obige Installation trotzdem genutzt werden, mit der Einschränkung?
Zugriff zum Stromkasten hatte ich leider keinen; Übermieter hat die Sicherung selbst wieder, nach Absprache, eingeschaltet. Kann dort erst morgen bei schauen.
Auszug aus der Bedienungsanleitung:
Zwei 1,2-kW-Kochzonen.
1 x 1,8-kW-Kochzone.
1 x 2,3-kW-Kochzone.
Anschlussleistung: 6500 W.
Stromstärke: 2x 16A oder 1x 32A.
Bild vom Kochfeld, Wandanschluss leider vergessen zu fotografieren.
ich habe heute ein Elektronik-Kochfeld angeschlossen, wobei aber bei Benutzung aller 4 Herdplatten sich die komplette Wohungssicherung verabschiedet (Lampen gingen mit aus). Bei Nutzung von nur 3 Platten funktioniert es.
Am Herdanschluss in der Wand befindet sich ein roter PE; ein grauer N; sowie 2 schwarze Phasen (sehr alte Belegung). Wenn ich zwischen beiden Phasen mit einem Duspol messe, erhalte ich keine 400V. Zwischen N und L1/L2 jeweils 230V.
Im ersten Versuch habe ich das Kochfeld einphasig angeschlossen (L1/L2 im Kochfeldanschlusskasten gebrückt / Laut Abbild), wobei das oben genannte Problem auftritt. (Auch logisch, da wahrscheinlich keine 32A-Sicherung.)
Beim zweiten Versuch habe ich die Brücke im Kochfeld entfernt und L1 vom Kochfeld an eine schwarze Phase, sowie L2 vom Kochfeld an die andere schwarze Phase in der Wand angeschlossen. (2.te Anschlussmöglichkeit des Kochfeldes) was das Problem leider nicht löst. So ist das Kochfeld momentan noch angeklemmt. Kann es mit der Einschränkung, dass nur 3 Platten paralell genutzt werden können, zu Problemen kommen? Was wird vermutlich die Ursache sein, zu alte/kleine Sicherungen?
Falls der Herdanschluss nur über eine Phase läuft an den Sicherungskasten, was meine Vermutung ist, könnte die obige Installation trotzdem genutzt werden, mit der Einschränkung?
Zugriff zum Stromkasten hatte ich leider keinen; Übermieter hat die Sicherung selbst wieder, nach Absprache, eingeschaltet. Kann dort erst morgen bei schauen.
Auszug aus der Bedienungsanleitung:
Zwei 1,2-kW-Kochzonen.
1 x 1,8-kW-Kochzone.
1 x 2,3-kW-Kochzone.
Anschlussleistung: 6500 W.
Stromstärke: 2x 16A oder 1x 32A.
Bild vom Kochfeld, Wandanschluss leider vergessen zu fotografieren.