Ich bin mir wie geschrieben aktuell lediglich erste Gedanken am machen, wie ich eine Notstromeinspeisung ggf. realisieren könnte. Ich habe auf dem Garagendach (direkt angrenzend ans Gebäude und begehbar) einen 600 Watt Balkon PV. Der Wechselrichter dort speist über eine Kabel mit Wielandstecker in eine Aufputz-Wielandsteckdose ein. Meine Idee wäre es genau dort auch per Notstromaggregat einzuspeisen. Vorteil: Generator steht auf Garagendach und ist nicht erreichbar von Dritten. Wielanddose bietet eine "verpolungssicheren" und spannunsgssichere Anschlussmöglichkeit. Die Balkon PV funktioniert eh bei Stromausfall nicht. Ergo würde ich diese abziehen und mit einem Schuko-Wielandstecker Kabel (PE/N Brücke im Wielandstecker) an der Wielanddose auf dieser Phase einspeisen.
Im Zählerkasten habe ich auch bereits schon ein Lastschütz hinter dem Zähler mit dem ich die 3 Phasen elektromechanisch trennen kann. Nur der N bleibt immer verbunden. Anbei die schematische Darstellung des Normalzustandes:
Anhang anzeigen 19736
So die schematische Darstellung des "gedachten" Notstrombetriebes:
Anhang anzeigen 19737
Ich vermute ohne die N-Trennung im Zählerkasten werden die beiden FIs auslösen weil u.U. es auch ein Stromfluss der Verbraucher vom N über die N/PE Klemme im HAK über das Potentialausgleichskabel zum Generator geben kann. Es ist zwar das selbe Potential, aber der Weg des Stromes ist so möglich.