Durch das vertauschen von 25 und 26 wechselt der Fehler mit . Deshalb brücke mal 25 und 26 mit 8k2 ohne Drahtanschluss. Dann muss der Fehler verschwinden.
zensiert (werner_1)
Jetzt zur eigentlichen guten Nachricht: Nach jahrenlangen machen und tun, funktioniert das Tor wieder. Für mich ist das Tor von nun an erledigt. Ich kann seelenruhig per Funkbedienung das Tor öffnen, und wieder schließen. Und hier nun die Fehlerursachen:
- Fehler 1: Am Schaltschrank die Druckleisten sind hinüber. Die werden nichtmehr erkannt. Messung ergab keine 8,2kOhm
- Lösung: erstmal 8,2kOhm Widerstände überbrück (nur Widerstände werden angeklemmt, keine Kabel oder etc.)
- Fehler 2: Die Druckleisten am beweglichen Teil sind auch hinüber.
- Lösung: Es gibt 2 Sorten von Leisten: Durchgangsleisten und Endleisten. An einer Endleiste sitzt immer ein 8,2kOhm Widerstand. An einer Durchgangsleiste jedoch nicht. Wie der Name schon sagt: Durchgangsleisten sind quasi nur für den Durchgang gedacht, mit anderen Worten: diese kann man in Reihe schalten.
- Fehler 3: Der Spulenkern am beweglichen Teil des Tor, bzw. die Kontakte davon (wo halt die Druckleisten für den beweglichen Teil angeschlossen werden) waren total oxidiert. Sprich: wenn man da 8,2kOhm Widerstände anschließen würde, hätte die Spule das nicht als 8,2kOhm lesen können, da oxidiert.
- Lösung: Kontakte mit Schleifwolle sauber gemacht, und Testweise 8,2kOhm Widerstände angebracht. Neue Leisten bestellt der Vermieter.
- Fehler 4: der Kabel der zur Anschlussklemme 28 führt (also für die induktive Signalübertraung der Druckleisten) war defekt. Ich weiss nicht warum, aber mein Instinkt sagte mir: mache eine Durchgangsmessung. Tatsächlich war eine Ader nicht leitend.
- Lösung: neuen Kabel genommen. Tadaaa... die zwei roten Lämpchen waren weg !!!
Das Tor lässt sich wieder einwandfrei per Funk öffnen. Das einzige was noch defekt ist, ist die Warnleuchte. Da werde ich die Tage mal reinschauen
Danke nochmal an alle die "konstruktiv" hier mitdisskutiert haben. Aber die besten Antworten hier, hat wie immer
@PeterVDK geliefert. Siehe hier:
elektrisches TOR geht nicht !! Hilfe :(
@Elektro-Blitz @patois @Frank Backes-Bau @Stromberger