Erdung Montageplatte

Diskutiere Erdung Montageplatte im Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Wie ist es sinnvoll z.B. bei 3 Feldern Schaltschrank die Erde zu verlegen (nach VDE) Soll von einer zentralen Stelle sternförmig zu den...

  1. #1 karlos-20, 29.01.2008
    karlos-20

    karlos-20

    Dabei seit:
    13.07.2007
    Beiträge:
    164
    Zustimmungen:
    0
    Wie ist es sinnvoll z.B. bei 3 Feldern Schaltschrank die Erde zu verlegen (nach VDE)
    Soll von einer zentralen Stelle sternförmig zu den Erdpunkten. oder kann z.B. mit 50mm² jede Montageplatte verbunden werden und von einen anderen Punkt der Montageplatte die jeweiligen Erdungspunkte anzufahren.
     
  2. Anzeige

  3. edi

    edi

    Dabei seit:
    21.06.2005
    Beiträge:
    6.536
    Zustimmungen:
    38
    Hallo,

    grundsätzlich sternförmig ausführen , auch bei größeren Querschnittten!!!
     
  4. #3 karlos-20, 29.01.2008
    karlos-20

    karlos-20

    Dabei seit:
    13.07.2007
    Beiträge:
    164
    Zustimmungen:
    0
    Darf die Montageplatte als Erdpunkt verwendet werden. Mehrere Bauteile auf der Platte. Erdung am kürzesten Weg auf die Platte bohren oder dann direkt zum Sternpunkt. Was sagt denn die VDE ?
     
  5. edi

    edi

    Dabei seit:
    21.06.2005
    Beiträge:
    6.536
    Zustimmungen:
    38
    Hallo,

    der Zentrale Erdungspunkt (ZEP)in Steuerschränken ist ja im Prinzip eine Potentialausgleichsschiene.
    Diese muß so nahe wie möglich am Einspeisepunkt sein um die Impedanz so gering wie möglich zu halten.
    Außerdem ist sie so auszuführen das Messungen vorgenommen werden können. Darum halte ich es für falsch , eine Montageplatte als ZEP zu verwenden.
    Bei größeren Anlagen nehmen wir Kupferschienen mit geeigneten Stützern . Gibts im "freien Handel" und natürlich auch bei Schaltschrankherstellern wie Rittal....
     
  6. elo22

    elo22

    Dabei seit:
    17.03.2005
    Beiträge:
    5.560
    Zustimmungen:
    185
    Haupterdungsschiene. Wir sollten uns langsam an die neuen Begriffe gewöhnen.

    Lutz
     
  7. edi

    edi

    Dabei seit:
    21.06.2005
    Beiträge:
    6.536
    Zustimmungen:
    38
    Hallo,

    wenn schon neue Begriffe dann:

    ist diese Schiene nach meiner Meinung ein laut DIN VDE 0100-410 (VDE 100-410):2007- ein zusätzlicher Schutzpotentialausgleich - keine Haupterdungsschiene - denn sie hat im Normalfall in einem Steuerschrank keine Verbindung mit einem Fundament- oder ähnlichen Erder...das müßte sie aber laut nachfolgender Definition ....


    Definiton Hauperdungschiene :
    Quelle: VDE 0100-410 (VDE 100-410):2007
     
  8. #7 karlos-20, 30.01.2008
    karlos-20

    karlos-20

    Dabei seit:
    13.07.2007
    Beiträge:
    164
    Zustimmungen:
    0
    Wenn eine Kuperschine im Schrank montiert wird wie oben beschrieben, mit welchen Querschnitt ist dann die Montageplatte von der Kupferschine zu erden. Die Einbauteile werden ja jetzt direkt an die Kupferschine geerdet.
     
  9. edi

    edi

    Dabei seit:
    21.06.2005
    Beiträge:
    6.536
    Zustimmungen:
    38
    Hallo,

    ich kann dir nur sagen wie wir es machen.
    Bei kleineren bzw Einzelschränken nehmen wir 16mm²,
    sind die Schränke mehrere Felder ( Meter) "groß" ,nehmen wir 25mm² ....

    Ich kann dir im Moment nicht sagen welche Vorschrift ( VDE) das aussagt , wir halten uns oft an Vorgaben von Geräteherstellern , z.B bei Frequenzumrichtern schreibt Danfoss ein 16 mm² für seine Geräte vor.
    Viele Hersteller solcher elektronischen Komponenten haben richtige Richtlinien zum EMV gerechten Aufbau eines Schaltschrankes herausgegeben , da kann man sich einiges " ablauschen"...
     
Thema:

Erdung Montageplatte

Die Seite wird geladen...

Erdung Montageplatte - Ähnliche Themen

  1. Fahnenmast aus der Wand. Wie land darf ohne Erdung sein?

    Fahnenmast aus der Wand. Wie land darf ohne Erdung sein?: Liebe Freunde, Ein Fahnenmast steckt aus der Wand von Gebäude. Wie lang darf er sein, ohne man ihn erden soll? Angenommen, Gebäude hat...
  2. Erdung von Stahlwandpool

    Erdung von Stahlwandpool: Wie wird die Erdung durchgeführt? Erdungspfahl - Erdungskabel and Pool verschrauben - Erdungskabel mit Elektroverteiler verbinden? Herzlichen Dank
  3. Wohnungssanierung (FI ohne Erdung ?)

    Wohnungssanierung (FI ohne Erdung ?): Hallo liebe Leute, derzeit absolviere ich eine Ausbildung als Elektriker. Aktuell tauschen wir in einer Wohnung die komplette Elektrik (Adern,...
  4. Montageplatten für WDVS

    Montageplatten für WDVS: Wir werden immer wieder mit dem Thema konfrontiert, das Ex-Kunden (BH) bei der Montage von Außenleuchten an solcher Styroporfassade scheitern und...
  5. Erdung bei Montageplatte an Decke ?

    Erdung bei Montageplatte an Decke ?: Hallo in die Runde, ich möchte im Innenausbau an der verputzten Zimmerdecke folgendes auf einer Montageplatte installieren: -...