Hallo Forum,
kurz zu mir, bin gelernter Elektroniker für Geräte und Systeme, bei Hausinstallation fehlen mir hier und da die Erfahrungswerte / Vorschriften da dies nicht Schwerpunkt der Ausbildung war. Daher freue ich mich hier auf regen Austausch.
Vorhaben: neue Küche. Es gab bisher eine Hauptverteilung in meinem Flur, Haus von 1993. Da ich dort aber nicht mehr Leitungstechnisch hin komme ohne mehrere Wände zu zerstören habe ich im HWR (Raum nebenan) einen neuen Zählerschrank neben dem HAK installiert. Klingt erst mal nach Wahnsinn, wegen Steuerung für Rollläden etc. bot sich das in einem an.
Problem/Frage: PEN ist hier im HAK nicht aufgeteilt. Vom HAK geht ein 4x10 (sw,br,bl,grün-gelb) zur noch-Hauptverteilung/ Schiene unterm Zähler. PE wurde von der PAS als 1x10 einzeln direkt auf die PE Schiene auf der Sicherungsseite geführt. Bedeutet für mich das der PEN also bisher in der HV aufgeteilt wurde.
Sind meine Gedanken insoweit korrekt :
- Die derzeitige HV soll nun zur UV werden. Kann das 4x10 und der 1x10 bleiben ? Meiner Ansicht nach muss dort nur die PEN Brücke raus
- PEN nun direkt im HAK aufteilen, 1x10 zur PAS und die HV mit 5x10 anschließen.
- Zuleitung zur „neuen UV“ muss nicht erneuert werden, PE kann auch zukünftig einzeln/ getrennt verlaufen (wenn wohl auch nicht optimal, ggf. Muss der gr-ge blau markiert wetden)
-> Zähler/ Änderung an der Anlage wird natürlich über Installateur gemeldet
Danke euch für eure Ideen und Anregungen
kurz zu mir, bin gelernter Elektroniker für Geräte und Systeme, bei Hausinstallation fehlen mir hier und da die Erfahrungswerte / Vorschriften da dies nicht Schwerpunkt der Ausbildung war. Daher freue ich mich hier auf regen Austausch.
Vorhaben: neue Küche. Es gab bisher eine Hauptverteilung in meinem Flur, Haus von 1993. Da ich dort aber nicht mehr Leitungstechnisch hin komme ohne mehrere Wände zu zerstören habe ich im HWR (Raum nebenan) einen neuen Zählerschrank neben dem HAK installiert. Klingt erst mal nach Wahnsinn, wegen Steuerung für Rollläden etc. bot sich das in einem an.
Problem/Frage: PEN ist hier im HAK nicht aufgeteilt. Vom HAK geht ein 4x10 (sw,br,bl,grün-gelb) zur noch-Hauptverteilung/ Schiene unterm Zähler. PE wurde von der PAS als 1x10 einzeln direkt auf die PE Schiene auf der Sicherungsseite geführt. Bedeutet für mich das der PEN also bisher in der HV aufgeteilt wurde.
Sind meine Gedanken insoweit korrekt :
- Die derzeitige HV soll nun zur UV werden. Kann das 4x10 und der 1x10 bleiben ? Meiner Ansicht nach muss dort nur die PEN Brücke raus
- PEN nun direkt im HAK aufteilen, 1x10 zur PAS und die HV mit 5x10 anschließen.
- Zuleitung zur „neuen UV“ muss nicht erneuert werden, PE kann auch zukünftig einzeln/ getrennt verlaufen (wenn wohl auch nicht optimal, ggf. Muss der gr-ge blau markiert wetden)
-> Zähler/ Änderung an der Anlage wird natürlich über Installateur gemeldet
Danke euch für eure Ideen und Anregungen