Das Bild ist recht klein, kaum zu erkennen.
wenn es um die alten Schraubsicherungen gehen sollte, so ist es zumindest in D noch erlaubt solch Sockel zu verbauen wenn sie auch keinen Berührungsschutz haben. Da die Verteilung abgedeckt ist ist es so ok. Ich denke mal in Ö sollte es ebenfalls noch ok sein, aber da muß man auch Antworten derer warten die dort Aktiv sind
zum Rest kann man nur sagen
Neue Leitung legen lassen oder CEE austauschen gegen eine 4polige ohne N, denn eine 5pol ist nicht zulässig
Hier nochmal das Bild in größerer Auflösung
http://s17.postimg.org/a1cci94x7/IMG_0840.jpg
und so sieht das ganze im Normalzustand aus
http://s2.postimg.org/mtzxh5ymt/IMG_0839.jpg
Bzgl. der anderen Vorschläge sage ich Danke, aber ich habe beschlossen es einfach so zu belassen wie es ist bzw. das einzige was ich mache ist die Drehstromsteckdose gegen eine passende ohne N zu tauschen, wenn ich mich nicht irre, dann sind das die blauen, oder?
Die vorhandene, 4 polige Leitung ist zwar in einem Leerrohr verlegt, allerdings zusammen mit einer weiteren Leitung und der Schlauch ist damit voll. Ich vermute mal, dass das auch der Grund für die 4 polige Leitung ist. Da hat sich der Elektriker wohl beim Einstemmen des Leerrohrs in der Dimension verschätzt und dann neben dem 3 poligen Kabel kein 5 poliges Kabel mit entsprechendem Querschnitt mehr durch das Leerrohr gebracht. Wenn man an dem Kabel zieht, bewegt es sich keinen Millimeter. Muss damals ein ziemlicher Aufwand gewesen sein das überhaupt so in das Leerrohr zu bringen.
Die Idee einfach ein dreipoliges Kabel vom Keller aus die 20m bis neben die Drehstromsteckdose zu verlegen scheitert leider am nicht vorhandenen Bohrer. Die Außenmauer hat hier eine Stärke von rund einem Meter und dafür reicht selbst mein längster Bohrer nicht.
Wie gesagt, meine ursprüngliche Idee wäre leicht zu realisieren gewesen, den Adapterstecker, der mir aus der Drehstromsteckdose eine Drehstromsteckdose und eine 230V Steckdose macht hätte ich hier gehabt, der Spaß hätte mich also gerade mal 20m 5 poliges Kabel gekostet. Mehr will ich dafür eigentlich auch nicht ausgeben, da stehen dann die Kosten in keinem Verhältnis mehr zum Nutzen. Werde ich eben weiterhin im Bedarfsfall ein Verlängerungskabel ausrollen, auch kein Weltuntergang :wink: