black-avenger schrieb:Das ändert nichts an meiner Aussage. Die Vorsicherungen sind völlig egal, wenn nach dem Fi durch LSS gewährleistet ist, dass dessen Nennstrom nicht überschritten wird.
Gehen wir davon aus, dass das durch Nachsicherungen nicht gegeben ist, ist eine 35A NH Sicherung keine ausreichende Vorsicherung.
Grüße
Thomas
Ja Super, und das habe ich doch gesagt, dass die LSS den Bemessungstrom des FIs nicht überstreiten dürfen. Du kamst mit kleiner ist besser. 63A ist doch gut. Warum sollte ich die NHs auf 35A runterstufen und dann eine 40A FI nehme, wenn ich weiss, dass die LSS Verbraucher,sowieso den Wert überschreiten und die Vorsicherung jede stunde getauscht werden müssen.
Wieso nicht? sollen diese 20 A sein? oder gar 10A?