L
lp3g
- Beiträge
- 256
Die UV ist ein TN-S. PE und N sind in der Wohnung getrennt und auch in der UV und gehen als 5 Adernkabel zum Zählerschrank. So wie die Verkabelung aussieht wird ab dem HAK aus dem TN-C-S ein TN-S Netz.
Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion erfordert derzeit den Zugriff auf die Seite über den integrierten Safari-Browser.
Die Gas- L/Wasserleitungen im Haus sind alle noch aus Stahl / Kupfer. Die Leitungen in der Straße sind aus Plastik.
Und die paar Meter Rohr im Haus sollen dann als Erder dienen, weil sie sich in der Wand befinden???
Äußerst fragwürdig!
Ciao
Stefan
Ein eigener Anlagenerder ist im TN-Netz nicht zwingend erforderlich, sofern kein äußerer Blitzschutz vorhanden ist. Die allermeisten Altbauten verfügen nicht über einen eigenen Erder.
na aus dem Blumenbeet. oder wohnst du nicht ebenerdig? dann muß wohl oder übel der Schnittlauchtopf vom Küchenfenster herhalten.Hab im Zählerschrank mal geschaut. Es ist ein Hager SPA301Z verbaut. Dieser ist für TT und TN-(C)S erlaubt. Also 3 Netzformen.
soweit richtig. Es handelt sich hierbei um einen Typ 1 u. 2 Kombiableiter.
Bringt mich das nun weiter?
Solltest du selber besser beurteilen können.
Kurze Frage zum Hager SPN415. Dieser bekommt L1 L2 L3 N und PE. Soweit ist es klar. Dazu soll er noch einmal Erde bekommen. Wo nehm ich diese her?
Hab im Zählerschrank mal geschaut. Es ist ein Hager SPA301Z verbaut. Dieser ist für TT und TN-(C)S erlaubt. Also 3 Netzformen.
Das war auch mein erster Gedanke.Erstaunlich... bei mir steht im Datenblatt TT und TN-S. Das macht, moment, mal überlegen...2 Netzformen.
Aber tatsächlich ist dieser in Original Hager Unterlagen auch explizit mit TN-C angebeben.
Hab es doch verlinkt. Der Hausanschlußkasten hat ein Siegel. Somit kann ich nicht sehen welches System wir haben. Werd beim Energieversorgee anfragen. So wie die Zuleitung aussieht, habe wir ein TN-C Netz in der Straße mit Aufteilung in ein TN-C-S ab dem HAK.
Es ist ein Hager SPA301Z verbaut. Dieser ist für TT und TN-(C)S erlaubt.