P
Pumukel
- Beiträge
- 23.594
Bei einen TT-Netz hängt dein Wohl und wehe einzig am lokalem Erder und wenn der schlecht oder im besten Fall grenzwertig ist stehst du voll ohne Schutz da !
Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion erfordert derzeit den Zugriff auf die Seite über den integrierten Safari-Browser.
Japp das geht.Könnte ich das 6qmm Kabel im Tagesgeschäft unter dem Lagertor durchschieben? Da ist so eine Gummilippe am Tor und so könnte das Tor geschlossen bleiben. Oder wird es da heiß?
Nichts Kaffee Kochen und Burger Braten Ich sehe da überhaupt kein Problem.Und was muss ich mit dem Thema Erdung machen?
Ja, wenn du mit deinem Truck direkt im Moor stehst, da bestimmt. Es gibt Böden da reichen 30m Erder nicht. Und viele Veranstaltungsflächen sind typ. zugeteert. Willst da ein Loch bohren und den Erder reinstecken?Für einen 30mA Fi wird doch selbst so ein 30cm Stab reichen
Also Sektionaltore haben unten eine Gummilippe, da passiert nicht, bei normalen Schwenktoren sollte man dies nicht einklemmen. Aber wenn ich „Lagertor“ lese, dann sehe ich auch Flurförderfahrzeuge mit ihren Vollgummirädern über deine Leitung hoppeln und raatzfatz hat du Leitungsbrei. Also da würde ich 10m von dem 20m Stück noch einen zolligen Wassergewebeschlauch rüberziehen, der dann in solchen gefährdeten Bereichen liegt. Wird auf dem Bau auch oft so gemacht, wenn der Baustromkasten auf der anderen Straßenseite liegt. Soll ziemlich gut helfen und der gelbe Schlauch ist gut sichtbar.Könnte ich das 6qmm Kabel im Tagesgeschäft unter dem Lagertor durchschieben? Da ist so eine Gummilippe am Tor und so könnte das Tor geschlossen bleiben. Oder wird es da heiß?
Ich habe darüber bereits nachgedacht sowas in den raum zu schmeißen habe aber die Idee Verworfen, am ende Schenkt man halt den Vermieter die CEE Dose, zumal da ja auch was in der Verteilung verändert werden muss, das müsste halt der Elektriker machen. Wenn sich der Standort nicht lohnt hat man halt ein Problem das man ein paar Hundert Euro sinnlos aus den Fenster geschmissen hat.Wieso schlägt da niemand vor, am "Lagertor" eine 32er CEE-Dose zu installieren, Kabelführung über die vorhandenen Wege...
Die würde aber bei einigermaßen gleichmäßigen Aufteilung der anversierten 15kW auch reichen.Ich würde nur Prüfen ob die CEE Dose auch wirklich mit 32A Abgesichert ist nicht das es nur eine 25A Schmelzsicherung ist.
...na ja, der Meter NYM in 5x6 sollte um die 5 Euro kosten, H07RN rund das Doppelte. Und auch NYM kann man, wenn es eh auf einer Pritsche liegt, easy wieder mitnehmen...Wenn sich der Standort nicht lohnt hat man halt ein Problem das man ein paar Hundert Euro sinnlos aus den Fenster geschmissen hat.
Ich werde morgen erstmal in Erfahrung bringen, wie die 32A Steckdose in der Werkstatt abgesichert ist. Ist sowas immer mit 32A abgesichert oder kann es auch sein, dass dir 32A Steckdose mit 16A abgesichert ist?
Was hat es mit dem Gleichzeitigkeitsfaktor auf sich?
Außerdem ergeben sich noch Fragen der Erdung?!
Ähm.... Nein!?Ist die CEE32 Dose mit Schmelzsicherungen abgesichert, hat man das Problem das man keine Schmelzsicherungen mit 32A bekommt sondern nur 25A und 35A. Eine CEE32 Dose darf mit 32A Belastet werden, heißt eine 35A Schmelzsicherung wäre zu groß, demzufolge würde man eine 25A Schmelzsicherung nehmen. Die Praxis zeigt aber das solche Dosen gerne mit 35A Abgesichert werden.
Ist die CEE32 Dose mit einen LS Schalter Abgesichert ist es kein Problem diesen gibt es mit 32A problemlos zu kaufen und das wird dann auch verbaut.