Ich sprach von K-Nullung die heute Verboten ist !
Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion erfordert derzeit den Zugriff auf die Seite über den integrierten Safari-Browser.
Das war aber die gute von den 2 schlechten.hmm...wenn auf dem PE 40V waren, wie in Beitrag #39 angegeben, wogegen wurde denn da gemessen und vorallem mit was?
Und was hat das in einem TN-C-S Netz mit der lokalen Erder zu tun?
Könnte man mich dahingegen bitte jemand aufklären ^^
Nein.Ich sprach von K-Nullung die heute Verboten ist !
Bei dem hohen Schutzleiterstrom muss Du einen verstärkten Schutzleiter nach VDE 0100-540 haben.Nur mal zum Nachdenken wen über einen Fehlerhaften PE mit 110 kOhm ein Strom von 10 mA fließt liegt sehr wohl ein Erdschluss vor aber noch lange kein Kurzschluss! Und noch etwas über den 110 k liegen bei 10 mA sehr wohl 110V ! Denk mal nach warum die Niederohmigkeit des PE gemessen werden muss !
bezieht sich das auf die zuvor genannten 10 mA?Bei dem hohen Schutzleiterstrom muss Du einen verstärkten Schutzleiter nach VDE 0100-540 haben.
Shifttaste kaputt?Das stört aber nicht da es hierfür Fehlerstromschutzschalter gibt dann innerhalb von 10 mS abschalten.
Genau.Der verstärkte Schutzleiter ist für Geräte deren betriebsmäßiger Ableitstrom 10mA überschreitet.
Mit einem Fehlerfall hat das nichts zu tun.
Autokorrektur ist manchmal nicht sinnvoll.Shifttaste kaputt?
(milli Siemens)
Hirn einsetzen sowieso! und für dich noch eins extra. "!"Autokorrektur ist manchmal nicht sinnvoll.