Steht auch in der Din 18015-3 die 20cm
Gilt eigentlich für alles. Die DIN ist wohl noch aus der Vorwendezeit, bei dem was da alles raufkommt auf dem Fußboden, kannst du diese knüllen und damit die Lücken ausstopfen.
Ein typischer Fußbodenaufbau (Decke) sieht heutzutage so aus:
16-18cm:
Plandecke mit Bewährung
Parallel Stahlträger und sonstiges Angsteisen (je nach Statiker oben aus der Decke herausschauend)
2te Lage Bewährung lose aufgelegt
Fliesbeton
(Bei besonders ängstlichen Statikern schon mal 23cm stark, wo trotzdem wegen dem ganzen verbauten Eisen keine ausreichende Überdeckung vorhanden ist. Bei Wohnzimmer über 5m Tiefe gerne genommen. Anm: Andere Statiker planen Parkdecks mit 24-28cm.)
10-12cm:
-Schmutz, Dreck und sonstiges Trennmittel
-AW-Leitungen als oberste Priorität
-Elektroleitungen
-Multimedialeitungen (mit Glück im Rohr, aber so gut wie nie austauschbar)
-WW + KW-Leitungen, Zirkulation
-Solarleitungen, sofern im Fußboden verzogen
-Heizungsleitungen zu den Heizkreisverteilern
-evtl. Leitungen für Zentralstaubsauger
-Lüftungrohre für die aktive Lüftung
-Trittschallsyropor, für die Lücken gebundene Schüttung
-Tackermatte oder Noppenplatte für die Fußbodenheizung
4-7cm:
-Fußbodenheizungsleitungen
-Estrich (evtl mit Fasern)
-Bodenbelag (Fliesen, Laminat, Teppich)
Auch dazu habe ich schon Bildmaterial reingestellt