Hallo zusammen,
eigentlich wollte ich - Laie mit "Halbwissen" (anstrengend für andere ), wenn ich @Kimba zitieren darf - nur schauen, wo Platz für LS und Zähler in der Unterverteilung ist und wie es so ist, sieht man etwas, versucht es zu verstehen und dann kommt eins zum Anderen und naja
Hier kurz (und ausführlich in den Bildern)
- Neubau 2021
- HAS 65m (35mm²) zur Unterverteilung
- Netz vermutlich TN-C
- HES nur an die SPD angeschlossen
Was ist mir aufgefallen
- Doppeladerendhülse statt N auf einer eigenen Abzweigklemme
- SPD könnte näher an die Abzweigklemme
- HES nur an die SPD angeschlossen
Ich möchte etwas lernen und wissen, wie es aussehen sollte bzw. ob es aktuell korrekt ist. Ein Freund ist Industrie-Elektriker, hat aber schon angedeutet, dass er sich nicht sicher ist, warum meine HES nicht direkt mit dem PE verbunden sind. Er vermutet, dass alles korrekt ist und der SPD das ggf. intern brückt. Das ist mir zu unsicher
Wenn aktuell alles korrekt ist, trau ich mir zu mit ihm die Änderungen vorzunehmen. Wenn nicht, müsste ich das erstmal beim Elektriker beanstanden.
Ich freue mich auf eurer Feedback.
Danke vorab.
Grüße,
Steve
eigentlich wollte ich - Laie mit "Halbwissen" (anstrengend für andere ), wenn ich @Kimba zitieren darf - nur schauen, wo Platz für LS und Zähler in der Unterverteilung ist und wie es so ist, sieht man etwas, versucht es zu verstehen und dann kommt eins zum Anderen und naja
Hier kurz (und ausführlich in den Bildern)
- Neubau 2021
- HAS 65m (35mm²) zur Unterverteilung
- Netz vermutlich TN-C
- HES nur an die SPD angeschlossen
Was ist mir aufgefallen
- Doppeladerendhülse statt N auf einer eigenen Abzweigklemme
- SPD könnte näher an die Abzweigklemme
- HES nur an die SPD angeschlossen
Ich möchte etwas lernen und wissen, wie es aussehen sollte bzw. ob es aktuell korrekt ist. Ein Freund ist Industrie-Elektriker, hat aber schon angedeutet, dass er sich nicht sicher ist, warum meine HES nicht direkt mit dem PE verbunden sind. Er vermutet, dass alles korrekt ist und der SPD das ggf. intern brückt. Das ist mir zu unsicher
Wenn aktuell alles korrekt ist, trau ich mir zu mit ihm die Änderungen vorzunehmen. Wenn nicht, müsste ich das erstmal beim Elektriker beanstanden.
Ich freue mich auf eurer Feedback.
Danke vorab.
Grüße,
Steve