A
Andy7
- Beiträge
- 3
Hi zusammen.
Ich habe ein Problem mit unserem Herd/Induktionsplatten und bin jetzt auch mit meinem (laienhaften) Latein am Ende. Ich hoffe, hier kann mir jemand helfen. Herd/Ofen wurde so übernommen, deshalb kann ich nicht sagen, warum das ursprünglich so angeschlossen wurde. Bin kein Fachmann, man möge mir möglicherweise falsche Fachbegriffe verzeihen ... Fachmann ist übrigens angerufen, ich hoffe der kommt bald, wir warten noch auf einen Termin. Dennoch möchte ich hier die Frage stellen, weil der beim letzten Mal auch nicht wirklich die Ursache gefunden hat.
Folgende Geräte:
- (1) Induktions-Herdplatten (AEG, Anschlüsse für 2 Phasen)
- (2) Backofen (AEG, Anschluss Schuko-Stecker)
Kabel/Geräte wie folgt angeschlossen:
- Herd steht etwas entfernt von der Steckdose, 5m Kabel (entsprechender Durchmesser)
- Kabel für alle Phasen enden beim Herd in Dose mit großen Lüsterklemmen
- Für den Backofen geht Erdung/Neutral/L3 mit Kabel raus an eine angeschlossene Schuko-Buchse
- Backofen ist an dieser Schuko-Buchse mit normalen Stecker angeschlossen
- Induktions-Herdplatten sind an Erdung/Neural/L1/L2 angeschlossen
Hintergrund-Info:
Das gleiche Fehlerbild ist vor über einem Jahr schonmal aufgetreten. Techniker von AEG hat die Herdplatten überprüft, konnte keinen Fehler feststellen. Elektriker war danach da, um Stromanschluss zu überprüfen. Hat erstmal keinen Fehler gefunden, durch Tauschen von L1 und L2 an der Herdplatte (war ursprünglich getauscht) hat es letztendlich wieder funktioniert. Elektriker konnte sich das auch nicht erklären. Nun spontan wieder genau dasselbe Problem. Kein erkennbarer Auslöser, keine Änderungen am Setup seid über einem Jahr.
Folgendes Fehlerbild:
- Strom scheint generell da zu sein, Uhr funktioniert am Ofen, Herdplatten lassen sich anschalten.
- Sobald Herdplatten angehen, kommen sehr schnell Fehlercodes auf dem Bedienfeld, danach geht die Platte wieder aus.
- Der Ofen fängt an zu Klackern, das Licht flackert, sobald ich die Ofentür öffne.
Folgendes wurde schon ausprobiert:
- Sobald man den Ofen aus der oben genannten Schuko-Buchse zieht und separat an getrennten Stromkreis an eine normale Steckdose in der Küche hängt, funktioniert er. Steckt man ihn zurück an L3 via der Schuko-Buchse: Gleiches Fehlerbild.
- es wurden alle Phasen durch-"permutiert". D.h. Ofen an L1 oder L2, während dessen Herdplatten an L2/L3 bzw. L1/L2. Auch bei der Herdplatte alle Kombinationen: Gleiches Fehlerbild.
Folgende Spannungen wurden an der Dose direkt am Herd gemessen:
Ofen und Herd an (nur Standby) : N/P3: 272V; N/P2: 236V; N/P1: 205V; N/G: 37V
Herd an (nur Standby) : N/P3: 357V; N/P2: 213V; N/P1: 194V; N/G: ?
alles getrennt : N/P3: 240V; N/P2: 243V; N/P1: 131V; N/G: 71V
Das Gebäude ist erst ca. 12 Jahre alt.
Danke euch und
Viele Grüße,
Andy
Ich habe ein Problem mit unserem Herd/Induktionsplatten und bin jetzt auch mit meinem (laienhaften) Latein am Ende. Ich hoffe, hier kann mir jemand helfen. Herd/Ofen wurde so übernommen, deshalb kann ich nicht sagen, warum das ursprünglich so angeschlossen wurde. Bin kein Fachmann, man möge mir möglicherweise falsche Fachbegriffe verzeihen ... Fachmann ist übrigens angerufen, ich hoffe der kommt bald, wir warten noch auf einen Termin. Dennoch möchte ich hier die Frage stellen, weil der beim letzten Mal auch nicht wirklich die Ursache gefunden hat.
Folgende Geräte:
- (1) Induktions-Herdplatten (AEG, Anschlüsse für 2 Phasen)
- (2) Backofen (AEG, Anschluss Schuko-Stecker)
Kabel/Geräte wie folgt angeschlossen:
- Herd steht etwas entfernt von der Steckdose, 5m Kabel (entsprechender Durchmesser)
- Kabel für alle Phasen enden beim Herd in Dose mit großen Lüsterklemmen
- Für den Backofen geht Erdung/Neutral/L3 mit Kabel raus an eine angeschlossene Schuko-Buchse
- Backofen ist an dieser Schuko-Buchse mit normalen Stecker angeschlossen
- Induktions-Herdplatten sind an Erdung/Neural/L1/L2 angeschlossen
Hintergrund-Info:
Das gleiche Fehlerbild ist vor über einem Jahr schonmal aufgetreten. Techniker von AEG hat die Herdplatten überprüft, konnte keinen Fehler feststellen. Elektriker war danach da, um Stromanschluss zu überprüfen. Hat erstmal keinen Fehler gefunden, durch Tauschen von L1 und L2 an der Herdplatte (war ursprünglich getauscht) hat es letztendlich wieder funktioniert. Elektriker konnte sich das auch nicht erklären. Nun spontan wieder genau dasselbe Problem. Kein erkennbarer Auslöser, keine Änderungen am Setup seid über einem Jahr.
Folgendes Fehlerbild:
- Strom scheint generell da zu sein, Uhr funktioniert am Ofen, Herdplatten lassen sich anschalten.
- Sobald Herdplatten angehen, kommen sehr schnell Fehlercodes auf dem Bedienfeld, danach geht die Platte wieder aus.
- Der Ofen fängt an zu Klackern, das Licht flackert, sobald ich die Ofentür öffne.
Folgendes wurde schon ausprobiert:
- Sobald man den Ofen aus der oben genannten Schuko-Buchse zieht und separat an getrennten Stromkreis an eine normale Steckdose in der Küche hängt, funktioniert er. Steckt man ihn zurück an L3 via der Schuko-Buchse: Gleiches Fehlerbild.
- es wurden alle Phasen durch-"permutiert". D.h. Ofen an L1 oder L2, während dessen Herdplatten an L2/L3 bzw. L1/L2. Auch bei der Herdplatte alle Kombinationen: Gleiches Fehlerbild.
Folgende Spannungen wurden an der Dose direkt am Herd gemessen:
Ofen und Herd an (nur Standby) : N/P3: 272V; N/P2: 236V; N/P1: 205V; N/G: 37V
Herd an (nur Standby) : N/P3: 357V; N/P2: 213V; N/P1: 194V; N/G: ?
alles getrennt : N/P3: 240V; N/P2: 243V; N/P1: 131V; N/G: 71V
Das Gebäude ist erst ca. 12 Jahre alt.
Danke euch und
Viele Grüße,