Hallo zusammen,
ich wäre sehr dankbar für Hinweise.
Aktuelle Installation: 1 Anschlussdose, 3-adrige Leitung bzw. nur eine Phase:
Daran ist ein Herdset angeschloßen, bzw, der Backofen zu der Dose und das Kochfeld zum Backofen.
Die gute Nachricht ist, soweit ich verstehe, dass es sich hier um eine 4 mm2 Querschnitt handelt.
Derzeit ist die Sicherung aber nur 20A (laut der Beschreibung ist nur Nr. 13 für den Herd verantwortlich, darauf drinnen steht 20A).
Ich möchte mir endlich zwei hochwertige autarken Geräte kaufen: 1 Induktionskochfeld und 1 Backofen. Wenn ich es richtig verstehe, diese Leitung selbst kann ganz sicher bis 32A schaffen. Dazu muss ich natürlich diese Sicherung durch ein 32A Sicherungsautomat ersetzen. Dass ich beide Geräte in 100% Kapazität nicht nutzen können werde, ist mir klar. Ich gehe aber davon aus, dass in der Praxis soll 32A reichen.
Fragen:
1. Geht das, oder irre ich mich total?
2. Falls ja, wie kann man diese Anschlussdose auf zwei Geräte verteilen? Alle Anschlussverteiler, die ich finde, haben 5x2,5mm² Zuleitungen.
PS: Das Baujahr ist 90er
Vielen Dank im Voraus!
ich wäre sehr dankbar für Hinweise.
Aktuelle Installation: 1 Anschlussdose, 3-adrige Leitung bzw. nur eine Phase:
Daran ist ein Herdset angeschloßen, bzw, der Backofen zu der Dose und das Kochfeld zum Backofen.
Die gute Nachricht ist, soweit ich verstehe, dass es sich hier um eine 4 mm2 Querschnitt handelt.
Derzeit ist die Sicherung aber nur 20A (laut der Beschreibung ist nur Nr. 13 für den Herd verantwortlich, darauf drinnen steht 20A).
Ich möchte mir endlich zwei hochwertige autarken Geräte kaufen: 1 Induktionskochfeld und 1 Backofen. Wenn ich es richtig verstehe, diese Leitung selbst kann ganz sicher bis 32A schaffen. Dazu muss ich natürlich diese Sicherung durch ein 32A Sicherungsautomat ersetzen. Dass ich beide Geräte in 100% Kapazität nicht nutzen können werde, ist mir klar. Ich gehe aber davon aus, dass in der Praxis soll 32A reichen.
Fragen:
1. Geht das, oder irre ich mich total?
2. Falls ja, wie kann man diese Anschlussdose auf zwei Geräte verteilen? Alle Anschlussverteiler, die ich finde, haben 5x2,5mm² Zuleitungen.
PS: Das Baujahr ist 90er
Vielen Dank im Voraus!