Hallo liebe Elektrikforum Community,
ich wollte eine neue Lampe ( Leuchte ) im Treppenaufgang anschließen, allerdings bin ich über die vorliegende Kabelbelegung verwundert und hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen.
Die neue Lampe ( Schutzklasse 1 ) braucht 3 Adern : Außenleiter, Neutralleiter und Schutzleiter.
Die alte Lampe hatte nur 2 verwendet ( Schwarz und Grün Gelb ), die Blaue Ader war versteckt. ( Bild 1 )
Da die alte Lampe ging, kann ich wohl annehmen das :
Eckdaten :
Da ich Blau nicht einordnen konnte, habe ich ein Paar Messungen gemacht und war noch verwunderter.
Messwerte :
Sicherung drin + Schalter an
Sicherung drin + Schalter aus
Sicherung raus + Schalter aus
Kann man hieraus irgendwie ableiten was die Blaue Ader ist, oder wie es geschaltet wurde ?
Denn ein Schutzleiter ist es anhand der Messungen nicht, oder ?
( Außenleiter – Schutzleiter sollte doch 230V sein, hier sind es aber nur 70V )
Kann ich als Laie da was machen oder komme ich um den erneuten Kauf einer Lampe ( Schutzklasse 2 ) nicht herum ?
Oder kann ich die Lampe ohne Schutzleiter installieren, aber zusätzlich eine Extra Isolierung um Lüsterklemme machen ?
Ich bedanke mich schon einmal für die Hilfe.
mfg Tom
PS: Elektriker kommt wegen einer Lampe bei uns nicht, Aussage : Kleinkram und zu wenig Personal.
ich wollte eine neue Lampe ( Leuchte ) im Treppenaufgang anschließen, allerdings bin ich über die vorliegende Kabelbelegung verwundert und hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen.
Die neue Lampe ( Schutzklasse 1 ) braucht 3 Adern : Außenleiter, Neutralleiter und Schutzleiter.
Die alte Lampe hatte nur 2 verwendet ( Schwarz und Grün Gelb ), die Blaue Ader war versteckt. ( Bild 1 )
Da die alte Lampe ging, kann ich wohl annehmen das :
- Schwarze Ader aus der Wand der Außenleiter
- Grün Gelbe Ader aus der Wand der Neutralleiter ist
Eckdaten :
- bin Laie, habe Multimeter
- Elektroinstallation soll aus den 90er sein ( von einer Firma verlegt)
- es liegt Wechselschalter ( 2 Schalter ) + 1 Lampe vor
- es kommen 3 Adern aus der Wand ( Schwarz, Blau, Grün – Gelb ) innerhalb eines grauen Kabels ( siehe Bild 1 )
- vorherige Lampe war an Schwarz und Grün – Gelb angeschlossen, Blau war versteckt / nicht benutzt
Da ich Blau nicht einordnen konnte, habe ich ein Paar Messungen gemacht und war noch verwunderter.
Messwerte :
Sicherung drin + Schalter an
Schwarz + Grün Gelb : 234,2 V
Grün Gelb + Blau : 135,0 V
Schwarz + Blau : 70,6 V
Grün Gelb + Blau : 135,0 V
Schwarz + Blau : 70,6 V
Sicherung drin + Schalter aus
Schwarz + Grün Gelb : 111,1 V
Grün Gelb + Blau : 65,0 V
Schwarz + Blau : 33,5 V
Grün Gelb + Blau : 65,0 V
Schwarz + Blau : 33,5 V
Sicherung raus + Schalter aus
Schwarz + Grün Gelb : 3,5 V
Grün Gelb + Blau : 2,5 V
Schwarz + Blau : 1,25 V
Grün Gelb + Blau : 2,5 V
Schwarz + Blau : 1,25 V
Kann man hieraus irgendwie ableiten was die Blaue Ader ist, oder wie es geschaltet wurde ?
Denn ein Schutzleiter ist es anhand der Messungen nicht, oder ?
( Außenleiter – Schutzleiter sollte doch 230V sein, hier sind es aber nur 70V )
Kann ich als Laie da was machen oder komme ich um den erneuten Kauf einer Lampe ( Schutzklasse 2 ) nicht herum ?
Oder kann ich die Lampe ohne Schutzleiter installieren, aber zusätzlich eine Extra Isolierung um Lüsterklemme machen ?
Ich bedanke mich schon einmal für die Hilfe.
mfg Tom
PS: Elektriker kommt wegen einer Lampe bei uns nicht, Aussage : Kleinkram und zu wenig Personal.
Anhänge
-
Bild_001.jpg232,2 KB · Aufrufe: 19
-
Bild_002_Schwarz_Gruen_Gelb_Schalter_An.jpg249,3 KB · Aufrufe: 17
-
Bild_003_Gruen_Gelb_BlauSchalter_An.jpg245,3 KB · Aufrufe: 16
-
Bild_004_Schwarz_Blau_Schalter_An.jpg230,9 KB · Aufrufe: 17
-
Bild_005_Schwarz_gruen_Gelb_Schalter_Aus.jpg252,3 KB · Aufrufe: 18
-
Bild_006_Gruen_Gelb_BlauSchalter_Aus.jpg248 KB · Aufrufe: 18
-
Bild_007_Schwarz_Blau_Schalter_Aus.jpg239,5 KB · Aufrufe: 16