P
PeterVDK
- Beiträge
- 2.321
Das ging so aus dem ersten Betrag leider nicht direkt hervor, egal jetzt ist es ja bekanntAlso ich fummele da sowieso nicht.Ich gehöre zu denjenigen, die sogar Angst vor Elektrik haben!
Das da kein FI geht meinte der Elektriker.
Immer ein gute Idee, aber auch hier wirst du x Meinungen lesen und musst versuchen dir das für dich passende heraus zu filtern.Ich möchte mich lediglich Informieren was man machen könnte bei dem jetzigen Zustand. Ich weiß das ich da auch blind meinen Elektriker machen lassen könnte, aber ich habe auch gelernt, dass mehrere Meinungen nicht schlecht sein müssen und das manche Leute auch nur die "minimal Lösung" machen, wo man sich hinterher ärgert, warum man es nicht "besser" gemacht(oder machen lassen) hat damals.
Da stellt sich nicht die Frage nach dem "möchte", da gehören FI/RCD installiert, in welchem Umfang kann man allerdings diskutieren. Mit dem jetzigen Wissen das eine Elektrofachkraft die neuen Automaten in die schon volle Verteilung reingemurks hat, und das wohl auch ohne FI/RCD als OK ansieht, läßt doch sehr an "...fachkraft..." zweifeln..... und ich möchte gerne Fi's haben......
Wie in deinem Bild #17 zu sehen ist, sagt ein einzelnes Bild von einer Steckdose nix über den Gesamtzustand der Anlage im Dachgeschoss aus. Da müssten mal alle Verteilerdosen gefunden, geöffnet und überprüft werden. Ebenso sollten alle Schalter und Steckdosen ausgebaut werden, um nicht noch weitere "Ostereier" zu finden. Wenn sich dann herausstellt dass das Leitungsnetz entsprechend ok ist, mit aktuellen Adernfarben, Schutzleiter etc, kann man auch FI/RCD nachrüsten.1. Die Klassische Nullung umbauen im Dachboden,
Wenn du die Möglichkeit jetzt hast eine neue 5adrige Zuleitung zu verlegen, dann nutze die Gelegenheit. Wenn irgendwann in der Zukunft die Zählerstelle mal erneuert werden müsste, wäre schon die Versorgung des Unterverteilers erledigt. Viele haben das Problem andersrum, heisst sie müssen die Zählerstelle ertüchtigen und es liegen noch "alte" Leitungen zu den Verteilern.2. Neue Zuleitung zum Verteilerkasten,
Da man heutzutage im Kupferwahn lebt, was ich persönlich nicht unbedingt befürworte, sollte es dann schon ein 5x16qmm sein.
Aber unabhängig von der Zuleitung, der Unterverteiler gehört ausgetauscht, 4reihig oder 5reihig, je nachdem wie die Platzverhältnisse es hergeben. Ja, Schönheit liegt im Auge des Betrachters, aber ordentlich sieht anders aus. Auch die offenen Aderende, besonders die blanken, sollten schon etwas "gesichert" werden und Wagoklemmen, inbesondere Leuchtenklemmen, haben so wie jetzt nix in einer Unterverteilung zu suchen.3. Einen neuen Verteilerkasten.
Das heisst das alles von dir genutzt wird, und auch nicht zukünftig oben vermietet werden soll. Dann ist das mit einem Verteiler auch ok.Warum das alles über einen Verteiler läuft.....da kann ich nur sagen,das weiß ich nicht.Das war vor meiner Zeit. Ein Zähler dewegen, weil da oben nix zum vermieten ist, bzw nur der eine Verteilerkasten in der Nähe war......
Das in der Verteilung sollte ein 16qmm sein, hab zumindest bislang noch kein 10qmm als mehrdrähtig in der Hand gehabt. Der "Vorteil" ist wie oben schon geschrieben, das du jetzt die Möglichkeit hast die E-Anlage zu ertüchtigen. Wenn es auch "nur" die Zuleitung zur Unterverteilung ist.Welche Vorteile würde mir ein 5x16mm gegenüber der jetzigen wahrscheinlichen 4x15mm Zuleitung bringen?
Soviel zu meiner Meinung. Ich würde persönlich wenn ich die Möglichkeit habe, stets versuchen die E-Anlage zu erneuern wo noch "Altbestand" ist. Gerade wenn man eine Etage umbaut, und somit eh schon Dreck und Sauerei hat, dann doch lieber noch ne neue Unterverteilung mitsamt Zuleitung reinwerfen. Wenn die Etage bewohnt ist, hat man darauf sicherlich keiner Lust mehr drauf. Ebenso würde ich auch Wasser, Heizung, Abwasser, Netzwerk etc. betrachten, und jetzt Möglichkeiten schaffen um wenns mal an Dachgeschoss geht, relativ Schmutzfrei dort was hoch zu bekommen.
Ich hoffe du kannst das eine oder andere mitnehmen, allerdings würde ich dem Elektriker der da die Unterverteilung umgebaut hat, nicht unbedingt mein uneingeschränktes Vertrauen schenken...wie gesagt , nur meine Meinung ^^