Was ich damit sagen will, man kann sich durchaus darüber streiten, was zulässig ist und was man persönlich verantworten will. Für mich 2 völlig unterschiedliche Dinge.
Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion erfordert derzeit den Zugriff auf die Seite über den integrierten Safari-Browser.
Schmeiß doch mal falls vorhanden deinen Durchlauferhitzer an und lass das Kochfeld auf höchster Stufe aufheizen und gönne dir noch nen Staubsauger, ne Waschmaschine und nen Wasserkocher. Kleb vorher ein Thermometer in die UV und lass den Quatsch mal ne halbe Stunde laufen. Dann wirst du sehen das 50 Grad durchaus realistisch sind. Bei 6mm2 sollten es sogar noch mehr seinIch hatte nach deiner "Berechnung" der "50°C" gefragt.
Kann ich, die Frage ist ob wir hier diskutieren und du einen Background hast.Diese Fragen solltest du dir selber beantworten können.
Nicht zulässig ist es den FI mit mehr als 40A zu belasten.Naja 63 A Vorsicherung bei 40A RCD ist schlicht und einfach nicht zulässig.
Nicht zulässig ist es den FI mit mehr als 40A zu belasten.
nö nach Norm muss da ein Kurzschlussstrom von 120 A fließen können.Ist so auch nicht ganz korrekt.
B16 Automat braucht zwischen 48 und 80 Ampere um elektromagnetisch auszulösen
Quatsch. Um sicher auszulösen benötigt er 80 A. Und eine Anlage in der nur 120A Kurzschlußstrom fließen ist dringend zu überprüfen. 180A sollten immer drin sein. Ansonsten wäre ein C16 Automat beispielsweise nicht mehr einzubauen, weil er zwischen 5 und 10 Fach des Bemessungsstroms auslöstnö nach Norm muss da ein Kurzschlussstrom von 120 A fließen können.
Fürwahr, vermutlich ist das Problem (eine ungelöste Aufgabe) eher noch nicht gelöst,Hauptsache das Problem ist mit den Fusstastern ist gelöst...