Wie das einzeln ist bei Wechsel und Drehstomverbrauchern ist klar. Ab Hauptverteiler mit Zähler 3% delta U bis zum Verbraucher oder Steckdose Spannungsfall/abfall.
Aber mal ein anderes Bsp.:
Es wird von der Hauptverteilung abgehend eine Kleinverteilung gesetzt z.B. für die hauseigene Garage. Diese mit 5x4mm² versorgt. Sagen wir die Entfernung zur Garage ist 20m
Laut Tabelle kann ich mit 4mm² max.40m weit gehen und diese Leitung mit 35 A absichern. Dies gilt aber nur für einen Drehstomverbraucher.
Nun teile ich in der Garage auf Für Steckdosen und Licht usw.
Ich ziehe jetzt ein 3x1,5mm² 5m weiter für eine Steckdose. Diese Sichere ich mit B16 ab.
Ich installiere fertig (Steckdosen Lampe FI usw.)
Ich betrachte jetzt die 5m entfernte Steckdose.
Dort schließe ich einen Verbraucher an der ja bis
16 Ampere max funktioniert.
Alles andere in der Garage ist aus.
Es schließt sich also nur ein Wechselstromkreis.
Laut Tabelle darf ich so ein 5x4mm² nur 20m verlegen
um 3% einzuhalten (da ja nur eine Phase belastet). Jetzt kommen aber noch 5m 3x1,5mm² dazu.
Diese darf ich laut Tabelle max. 17m lang lassen.
Wie beurteile ich jetzt diesen Sachverhalt.
Darf ich ab Kleinverteiler neu rechnen mit den Leitungslängen?
Weil die 3% delta U sind schon ab Kleinverteiler weg.
Somit sind die 5m 3x1,5mm² auch schon drüber.
Oder sag ich der KV ist Drehstrom also max. 40m und somit hab ich da bei Entfernung 20m der Garage erst 1,5% delta U weg und somit hab ich noch mal 1,5% delta U für die Steckdosen usw.?
Klar wird alles nie gleich voll belastet aber man rechnet ja alles mit dem Extremfall.
Ich grübel schon ewig.
Danke!
Aber mal ein anderes Bsp.:
Es wird von der Hauptverteilung abgehend eine Kleinverteilung gesetzt z.B. für die hauseigene Garage. Diese mit 5x4mm² versorgt. Sagen wir die Entfernung zur Garage ist 20m
Laut Tabelle kann ich mit 4mm² max.40m weit gehen und diese Leitung mit 35 A absichern. Dies gilt aber nur für einen Drehstomverbraucher.
Nun teile ich in der Garage auf Für Steckdosen und Licht usw.
Ich ziehe jetzt ein 3x1,5mm² 5m weiter für eine Steckdose. Diese Sichere ich mit B16 ab.
Ich installiere fertig (Steckdosen Lampe FI usw.)
Ich betrachte jetzt die 5m entfernte Steckdose.
Dort schließe ich einen Verbraucher an der ja bis
16 Ampere max funktioniert.
Alles andere in der Garage ist aus.
Es schließt sich also nur ein Wechselstromkreis.
Laut Tabelle darf ich so ein 5x4mm² nur 20m verlegen
um 3% einzuhalten (da ja nur eine Phase belastet). Jetzt kommen aber noch 5m 3x1,5mm² dazu.
Diese darf ich laut Tabelle max. 17m lang lassen.
Wie beurteile ich jetzt diesen Sachverhalt.
Darf ich ab Kleinverteiler neu rechnen mit den Leitungslängen?
Weil die 3% delta U sind schon ab Kleinverteiler weg.
Somit sind die 5m 3x1,5mm² auch schon drüber.
Oder sag ich der KV ist Drehstrom also max. 40m und somit hab ich da bei Entfernung 20m der Garage erst 1,5% delta U weg und somit hab ich noch mal 1,5% delta U für die Steckdosen usw.?
Klar wird alles nie gleich voll belastet aber man rechnet ja alles mit dem Extremfall.
Ich grübel schon ewig.
Danke!