Moin,
für den Kurzschlußschutz des FI reicht meistens die Hausanschlußsicherung aus. Er kann dann dadurch gegen Überlast geschützt werden, daß die nachgeschalteten LSS den Nennstrom des FI nicht überschreiten.
Mal kurz bei doepke.de geschaut:
Gruß,
Christian
für den Kurzschlußschutz des FI reicht meistens die Hausanschlußsicherung aus. Er kann dann dadurch gegen Überlast geschützt werden, daß die nachgeschalteten LSS den Nennstrom des FI nicht überschreiten.
Mal kurz bei doepke.de geschaut:
Übrigens ähnliches wurde hier im Forum meiner Meinung nach schonmal diskutiert. Dabei kam man zum gleichen Ergebnis.Kurzschlußschutz:
DFS 2/4A
Nennstrom <=40A
Vorsicherung 63A gL
Gruß,
Christian