A
Andidos
- Beiträge
- 2
Hallo,
ich soll in einem Mehrfamilienhaus (10 Wohnungen) eine neue Zähleranlage installieren. Die alte Zähleranlage ist noch mit Zählertafeln realisiert. Die neue Zähleranlage soll entweder an die selbe Stelle oder in einem anderen Raum als bisher installiert werden, das ist noch nicht raus, wegen dem Brandschutz.
Das Haus wird zurzeit noch über das Dach mit einer Freileitung gespeist, die Erdleitung mit Hausanschlusskasten ist aber schon im Haus.
Nun zu meinem Problem, die Steigleitungen von der Zähleranlage zu den Wohnungen sind 4x4mm² ausgelegt.
Wenn die Zähleranlage an die selbe Stelle installiert wird könnte ich diese direkt an die neue Zähleranlage anschließen. Ich weiß aber nicht ob ich das machen soll, gilt da der Bestandsschutz? Wohl wäre mir dabei nicht, man müsste sich auf jeden Fall die Frage gefallen lassen warum man bei einer solchen Sanierungsmaßname nicht gleich auch die Steigleitung zur den Unterverteilern der aktuellen Norm angepasst hat.
Wenn nun die Zähleranlage in den Nebenraum verlegt wird müsste ich mit einem 5x16mm² bis zu den alten Steigleitungen fahren und dann dort auf die alten 4x4mm² anklemmen. Das möchte ich aber auf keinen machen.
Wie seht ihr das?
ich soll in einem Mehrfamilienhaus (10 Wohnungen) eine neue Zähleranlage installieren. Die alte Zähleranlage ist noch mit Zählertafeln realisiert. Die neue Zähleranlage soll entweder an die selbe Stelle oder in einem anderen Raum als bisher installiert werden, das ist noch nicht raus, wegen dem Brandschutz.
Das Haus wird zurzeit noch über das Dach mit einer Freileitung gespeist, die Erdleitung mit Hausanschlusskasten ist aber schon im Haus.
Nun zu meinem Problem, die Steigleitungen von der Zähleranlage zu den Wohnungen sind 4x4mm² ausgelegt.
Wenn die Zähleranlage an die selbe Stelle installiert wird könnte ich diese direkt an die neue Zähleranlage anschließen. Ich weiß aber nicht ob ich das machen soll, gilt da der Bestandsschutz? Wohl wäre mir dabei nicht, man müsste sich auf jeden Fall die Frage gefallen lassen warum man bei einer solchen Sanierungsmaßname nicht gleich auch die Steigleitung zur den Unterverteilern der aktuellen Norm angepasst hat.
Wenn nun die Zähleranlage in den Nebenraum verlegt wird müsste ich mit einem 5x16mm² bis zu den alten Steigleitungen fahren und dann dort auf die alten 4x4mm² anklemmen. Das möchte ich aber auf keinen machen.
Wie seht ihr das?