Toddie schrieb:
Was ist am Testboy 40 plus so ungenügend? Ich will doch nur feststellen, ob Strom anliegt oder nicht.
Der Testboy 40 ist ein zweipoliger Spannungsprüfer und insofern erst Mal absolut geeignet für Dein Vorhaben. Nebenbei erwähnt: Du willst nicht feststellen, ob Strom anliegt, sondern Spannung!
Vor dem Anschließen musst Du sicher stellen, dass an der Anschlussdose zwischen allen Außenleitern 400V zu messen sind sowie zwischen jedem Außenleiter auf der einen Seite und N/PE auf der anderen Seite jeweils 230V. Die Außenleiter sollten die Farben Schwarz und Braun haben, der Neutralleiter (N) Blau und der Schutzleiter (PE) Grün-Gelb.
Anschließend musst Du prüfen, ob die Brücken am Herd korrekt gesetzt sind. Ein Herd hat in der Regel zwei Neutralleiter-Klemmen, die gebrückt sein müssen. Beim Anschluss an 400V darf zwischen den Außenleiter-Klemmen keine Brücke sitzen. Sonst knallt's beim Wiedereinschalten der Sicheurngen ;-) Wenn beides der Fall ist und die Spannungen stimmen, steht dem Anschluss nichts im Wege. Wie schon oben erwähnt, kannst Du die Außenleiter ohne Beachtung des Drehfelds beliebig anschließen. Braun auf Schwarz wäre also auch ok.
Zwischen Messen und Anschließen nicht vergessen, wieder spannungsfrei zu schalten!
Die Anschlussleitung sollte an beiden Enden mit Aderendhülsen versehen sein, und die Zugentlastung muss (ebenfalls an beiden Seiten) am Mantel erfolgen, nicht an den Adern wie auf dem Foto des Themenstarters. Sieht man leider sehr oft so.
Bitte nicht vergessen, alle Klemmen sowohl an der Herdanschlussdose als auch am Herd fest anzuziehen. Andernfalls verkokelt Dir der Kontakt. Wenn's dumm läuft, kann durch eine nicht angezogene Klemmstelle auch mal ein Wohnungsbrand entstehen.